dw15—2500有预合闸的万能断路器隔十来天就跳闸什么原因?

肯定不会是短路,而且负载也不大500安左右,请哪位师傅帮忙解决一下。不胜感谢!

这个产品都比较老了,,看看有没有欠压,,如果电压波动比较大,可能会跳的,还有就是谐波 ,高海把,有没有大的电动机启动,,都有可能跳的,,确定线路电流没有超改额定电流,那么一般就是断路器的问题了,,,追问

请问是断路器哪部分的问题?

追答

在下面负载电流有没有集中在某二项上面。这样互感器感应到电流大就跳。dw15—2500的里面有很多电流级,,你的电流确定是多少的,在断路器外面有标的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考