做了6个灯箱,总共240根管,120个镇流器,每个镇流器的电流是0.18A 为防止漏电伤人,需要安装漏电保护器

得用多大的漏电保护器啊,再就是漏电保护器 怎么接线啊

用EA9R 漏电保护断路器
2P C32A/30mA/AC类(这个型号是施耐德)
这是2P漏保,就是火线零线都要进断路器,上面有字母,L接火线。另外灯箱金属部分需要连接接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-04
6个灯箱共用一条电源线路时,漏电保护开关电流负荷选用大于或等于40A。
6个灯箱单独供电时,单路漏电保护开关电流负荷选用大于或等于10A。
漏电保护开关上标明了火线、零线、地线的连接位置,购买时附有说明书和接线图。
注意:漏电保护开关必须连接地线才能正常工作。