PLC在执行自动程序时,下一个动作与下一动作,是否有时间控制呀?为什么有时没运行完中途就停下了呀,?

如题所述

你的问题说的不是很明白,我猜测你想问,就是在机械在自动状态下应该是连续的运行,一般机械上很少中间用时间来控制下一次动作发生的,可以选择用外接的开关量来触发下一次动作,如果中途停下了,有几个原因,第一个看是不是动作的次数够了,第二个如果是外接的开关量来触发,那么外接的开关量有没有传入信号给PLC,第三个plc所控制的控制器(比如变频器,伺服)有没有报警或者故障,第四个外界干扰!希望对你有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-03
从程序来讲,一般一个动作和一个动作间是有条件控制的。如动作A和B,例如:A执行完后才能执行B;也可以用时间来控制,如A发生后,利用定时期,经过T时间执行B。至于你后面的问题,一定是PLC在编程的时候没有考虑全面,还存在不可控的因素!!
第2个回答  2012-05-04
你用时间驱动的吧 按常理 没有得到停止信号 不可能中途停机
第3个回答  2012-05-03
如何通过PLC软件查找出是哪一个输入点(SENSOR)坏了? 1、如程序是动作时有哪些不满足,针对不满足的条件逐层向上查找,直到找到对应的输入点,