进行 负荷计算、无功功率补偿计算、电气主接线;

在多功能厅(6号楼)地下一层新建10kV中心配电室一座,一期分别设4个分配电室,二期分别设4个分配电室。总容量为12000kV.A,一期上8100kV.A,二期上4000kVA。配置1250kV.A变压器2台,800kV.A变压器2台(附设于中心配电所内),1000kV.A变压器4台。团山变10kV母线短路容量为250~270MV.A。电源进线: YJV22—10 3×300mm2,进线长为2.1km。
1. 本次供电系统设计范围为(1期):10kV供电线路、1#中心配电室内的高低压电气设备及低压电缆姐面的选择。
 用电容量:
一期用电设备总容量: S30= 8100 kV.A,(已考虑需要系数Kx=0.55和变压器的负荷率)
变压器总容量:∑SN=8100kVA
 总需要系数Kx=0.55
 功率因数:cosφ=0.88
 补偿后功率因数应达到:cosφ=0.95及以上。要求低压侧补偿无功功率。
 当地最热月平均最高气温为37℃。
 总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体,土壤为沙质黏土。
 总配电所周围实测土壤电阻系数为100×104Ω.m 。
 冻土深度为0.5m。
2. 供电电源:
 本工程采用两路10kV电源供电,分别引自:(1)110kV团山变10kV新出线引入;(2)110kV河北变10kV新出线(备用)引入;两路电源一供一备,10kV进线及分段断路器处设分段备投装置。
 系统运行条件:
额定频率:50HZ
额定电压:10kV
团山变电站10kV中性点接地方式:不接地
0.4kV中性点接地方式:TN—C—S系统
 主要设备选择:
变压器:选用环氧树脂浇注型铜芯干式变压器;
高压开关柜:KYN—10型(国产开关)
低压开关柜:GCK抽屉式(国产开关)
直流及保护装置:进口免维护铅酸电池
微机保护——SEPAM或其它微机保护装置。
3、 变配电所设计:
1#中心配电室设于地上1层(新建平房)。
高低压配电母线均为单母线分段,低压母线分段处不得并列运行。变电所内附设2台变压器,2台1000kV.A。
计量方式:高供高量。根据客户要求,采用专用(独立的)封闭计量装置。计量箱留抄表视窗及抄表按钮用的小孔。
采用专用负荷监测装置。
中心配电室设所用变一台:SC—30/10/0.4kV D,yn11。
4、 安全保护
配电室内所有插座回路均应装有30mA漏电开关。
5、 接地系统
本接地网与主建筑接地至少有两处焊接。
电气设备外壳、底座、电缆外皮及支架、封闭母线外壳,均应按接地规程要求可靠接地。
配电室接地以实测为准,应保证在任何季节均在4欧姆以下,若不能满足要求应采取措施。
设计依据:
《3~10kV高压配电装置设计规范》、〈低压配电系统设计规范〉、〈供配电系统设计规范〉、〈10kV及以下变配电所设计规范〉、〈电力装置的继电保护和自动装置设计规范〉、〈电力工程电缆设计规范〉、〈交流电气装置的接地〉、〈系统接地的型式及安全技术要求〉、〈工业企业照明设计规范〉、〈民用建筑电气设计规范〉其它有关国家和地方的现行法规和规范。

一般说设备总容量是指有功功率,你现在既然使用了kVA这个单位,而且设备总容量和变压器容量都为8100 kVA,那么,我就认定这就是已经计算好了的视在功率。则,有功功率P=Scosφ=8100x0.55=4455kW,无功功率Q=根号下(S^2-P^2)=根号下(8100^2-4455^2)=6765kVar,这就是需要补偿的功率。说实话,我怀疑你那个8100 是考虑了需用系数和暂载率之后的设备总容量,即有功功率,其单位应该是kW,而不是kVA。如果真是这样的话,那么视在功率和无功功率就都要重新计算了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-23
你现在给出的可以说都是范围型数据。
负荷计算需要电气图纸的,当然也可以估算(初步设计),如果是估算的话,这个你完全可以自己完成。面积乘以单位面积功率。
无功补偿同样需要电气图纸, 如果用估算,则不用考虑补偿。
在负荷计算完成后,才能确定用多大的电缆。
你所说的用电容量和计算容量也无法区分。本回答被网友采纳