消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?

现我工程图纸上消火栓箱安装高度完成面上0.775米,出水口1.1米,要是实际安装的话消火栓的位置就会顶到消火栓箱中间那块板的位置,而且对立管的安装也会造成困难。请问下对于消火栓箱的安装高度有没有明确的规范?

室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面1.1m。

室内消火栓

a)消火栓组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。

b)栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm;栓口直径应为50mm或65mm。

c)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两只消火栓的水枪充实水柱同时到达。间距按GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50067-1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定确定,高层建筑不应大于30m,其他单层建筑、裙房和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。

单层汽车库和地下车库的室内消火栓的间距不应大于30m。

消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。

箱门的开启角度不得小于175°。

遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。

扩展资料:

参考资料:百度百科 消火栓箱体

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-06

室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为1.1m。

消火栓箱安装规范:

1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;

2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;

3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;

4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;

5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;

6、消火栓箱门的开启不应小于120度;

7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。

检验方法:观察和尺量检查。

拓展资料:

消防栓的分类

1.室内消防栓

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型型消防栓为其中一种。

2.室外消火栓

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

3. 旋转消火栓

旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。

4.地下消防栓

地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区多见地下式消火栓。

5.地上消防栓

地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地面,标志明显,使用方便。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材,尤其是市区及河道较少的地区更需装设,以确保消防供水需要。各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。

6.双口双阀消火栓

室内消火栓的一种,《高层民用建筑设计防火规范》规定:以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。

(1) 、十八层及十八层以下的单元式住宅;

(2)、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅 。

7.室外直埋伸缩式消火栓

室外直埋伸缩式消火栓是一种具有平时消火栓收缩在地面以下,使用时拉出地面工作的特点的消火栓,和地上式相比,避免了碰撞,防冻效果好;和地下式相比,不需要建地下井室,在地面以上连接,工作方便。并室外直埋伸缩式消火栓的接口方向可根据接水需要而360°旋转,使用更加方便。是一个创新!

参考资料:百度百科:消防栓

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-14

消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。

箱式消火栓的安装应符合下列规定:

栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。

因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。

扩展资料

消火栓的布置

室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。根据我国普遍使用的解放牌消防车供水能力和麻织水带的耐压程度,建筑高度24米以下为低层消防给水系统;24米以上为高层消防给水系统。

室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。

水枪一般采用直流式,喷口直径有13、16、19毫米。13毫米口径的配50毫米的接口;16毫米的配50或65毫米的接1:1;19毫米的配65毫米接口。采用何种规格的水枪,要根据消防流量和充实水柱长度的要求决定。

水龙带有麻织的和橡胶的两种,橡胶的阻抗小但折叠性能不如麻织的。当水枪喷口直径为16、19毫米时,宜采用65毫米直径的水龙带;喷口直径13毫米时,用50毫米直径的,长度有10米、15米和20米三种。

消火栓是一个带内扣接头的阀门,一端连消防主管,一端与水龙带连接。其直径不应小于所配水龙带的直径。流量小于3升/秒时,用50毫米直径的消火栓;流量大于3升/秒时,用65毫米的。双出口消火栓的直径不能小于65毫米。为便于维护管理,同一建筑物内应采用同一规格的水枪、水龙头带和消火栓。室内消火栓的布置,要保证所要求的水柱股数同时到达室内任何角落。不允许有任何死角。

消火栓应分布在建筑物的各层之中,布置在明显的、经常有人出入、使用方便的地方。一般布置在耐火的楼梯间、走廊内、大厅及车间的出入口等处。消火栓阀门中心装置高度距地板面1.2米。

消火栓及消防立管在一般建筑物中均匀明装,在对建筑物要求较高及地面狭窄因明装凸出影响通行的情况下,则采用暗装方式。消防立管的底部设置球形阀,阀门经常开启,并应有明显的启闭标志。设置在消防箱内的水龙带平时要放置整齐,以便灭火时迅速展开使用。

参考资料

百度百科-室内消火系统

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-10-31

有明确的规范。

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启.

2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定.也不利于消防人员的及时救援.

消防栓的使用方法

1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。

2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

3、另一人接好水带和阀门口。

4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

参考资料:百度百科-消防栓

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-08-10

安装高度:室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为1.1m。

消火栓箱安装规范:

消火栓箱:是指用于存放消火栓的箱子,是起火的时候用来灭火的,要配水带,水枪等,安装方式有明装式、暗装式、半暗装式。

1.基本简介:

遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。

2.基本配置:麻质衬胶水带(20或25米),消火栓(DN65或DN50),水枪(φ16-19),指示红灯,报警按钮,消防泵起泵按钮,自救式消防软管卷盘(20或25米)。

3.消火栓箱检验规则:栓箱分为型式检验和出厂检验。

抽样:抽样方法采取随机抽样,每50 台消火栓箱为一抽样批量,抽检数为2 台;不满50 台时也必须抽检2 台。

判定规则:型式

规定的全部项目检验合格时,该产品为合格品。若有一项A 类项目不合格,则该产品为不合格品。若有B 类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有两项不合格,则判该产品不合格。C 类项目不合格数大于或等于四项,即判该产品不合格,若已有一项B 类项目不合格时,C 类项目不合格数大于或等于二项,则该产品判为不合格。

出厂检验

规定的产品全检项目和抽检项目全部合格,则该产品为合格品。若该批产品的全检项目中有一项不合格,则该批产品被判为不合格;若该批产品的抽检项目中出现不合格,允许加倍抽样检验,仍不合格时,即判该批产品为不合格产品。

消火栓箱国家标准:

1.范围

本标准规定了消火栓箱(以下简称栓箱)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志,使用说明书、包装、运输和贮存等。

本标准适用于建筑物内室内消火栓给水系统用栓箱。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1消火栓箱 Fire hydrant box

指安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。

消火栓箱 百科

本回答被网友采纳
相似回答