第1个回答 2012-04-27
原因很多 首先 (插座开关规定都是漏电保护器 而不是 空气开关 两种开关跳闸原理不同 你要确定你用的是什么开关),1 开关本身问题 。2 是否所有墙壁插座都是这样 还是单独一个 要是单独一个 有可能是 插座里的地线压在了零线位置 还有就是(安装墙壁开关的盒子和走线的管线是不是铁质的要是的话 检查不否电线有破皮的地方接触了盒子或管子)。。
第2个回答 2012-04-28
这种情况有几种可能性:
1、有可能是零线和火线接反;
2、室内电线接口出现漏电现象也会导致跳;
3、漏电开关自身的质量问题;
4、有些漏电开关有一个测试按钮下面有一个黑色按钮没有按下去;
等等其他情况要到现场才知道具体是什么问题导致漏电开关跳闸。
望采纳!
第3个回答 2012-04-30
不知道楼主听说过静电干扰没有?这个也会引起跳闸的
你把那个空开的线接长点 换一个地方看会不会跳
如果是漏电保护开关 就换个漏电毫安大点的 这个并不是负荷的那个A
第4个回答 2012-04-28
量下房间的零线和火线 有没有 通,通的话 说明 短路了,不接任何电器,送上开关 就跳