家用插座空气开关总跳闸

我家刚刚装修好,装修的时候用插座都好好的,但是现在快搬进去的时候,配电厢里的控制房间里的插座空气开关总跳闸,其他总闸、分闸开关(厨卫、照明、空调)都不跳。插座上没有接任何电器都会跳。空气开关是好的,而且又换了大安培的,都不行。 我家一开始电表和对门接反了,后来电业公司来调换了一下,不知道会有影响吗? 就是奇怪为什么装修和后来装空调防盗窗的时候,用电插座开关不跳,现在什么电气都没有还会跳闸呢?希望有好的建议。

插座开关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸的原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载。找施工队分段查找漏电点;从空气开关下口摘下接线,不插任何电器,用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线,打开接线,再推上空开观察效果,逐步缩小故障范围,更换线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-27
原因很多 首先 (插座开关规定都是漏电保护器 而不是 空气开关 两种开关跳闸原理不同 你要确定你用的是什么开关),1 开关本身问题 。2 是否所有墙壁插座都是这样 还是单独一个 要是单独一个 有可能是 插座里的地线压在了零线位置 还有就是(安装墙壁开关的盒子和走线的管线是不是铁质的要是的话 检查不否电线有破皮的地方接触了盒子或管子)。。
第2个回答  2012-04-28
这种情况有几种可能性:
1、有可能是零线和火线接反;
2、室内电线接口出现漏电现象也会导致跳;
3、漏电开关自身的质量问题;
4、有些漏电开关有一个测试按钮下面有一个黑色按钮没有按下去;
等等其他情况要到现场才知道具体是什么问题导致漏电开关跳闸。
望采纳!
第3个回答  2012-04-30
不知道楼主听说过静电干扰没有?这个也会引起跳闸的

你把那个空开的线接长点 换一个地方看会不会跳

如果是漏电保护开关 就换个漏电毫安大点的 这个并不是负荷的那个A
第4个回答  2012-04-28
量下房间的零线和火线 有没有 通,通的话 说明 短路了,不接任何电器,送上开关 就跳