请教各位高手,变压器短路冲击电流峰值和短路全电流最大有效值的计算?谢谢
高分求解:
干式变压器SCB10-400/38.5 阻抗6.5%
短路冲击电流峰值和短路全电流最大有效值各为多少?
谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-04-30
解:U=38500V P=400KVA Z=38500^2/400/1000*6.5%=240.9
短路冲击电流峰值=38500/1.732*1.414/240.9=130.47A
短路全电流最大有效值=38500/1.732/240.9=92.62A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZDjreZDjI.html
相似回答
短路电流计算
需要哪些数据
答:
短路冲击电流
: ich=KI″ K值一般取1.7~2.2
短路全电流最大有效值
: Ich=KI″ K值一般取1.05~1.30 3.电动机的反馈电流 当短路连接有单位容量为20kW以上异步电动机时,还应考虑由电动机反馈供给的反馈冲击电流和反馈全电流最大有效值。电动机的反馈冲击电流按下式计算可得:Ich=6.5Kch...
短路电流最大有效值的计算
公式
答:
答:
短路电流最大有效值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值
(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz=100 MVA基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3...
短路电流计算
公式
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相
短路电流
周期分量
有效值,
简称短路电流校核开关分断电流...
怎么
计算变压器
的
短路电流
答:
变压器
容量Se=1250KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV
,短路
阻抗电压:Uk=6%
,计算
低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流值
。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
大家正在搜
变压器低压侧两相短路高压侧电流
变压器短路冲击电流
变压器二次最大三相短路电流
变压器高压侧短路电流
变压器短路电流计算
变压器突发短路时的过电流分析
电压互感器高压侧熔断器电流
变压器二次侧短路电流
变压器次级短路初级电流会怎样
相关问题
什么是短路全电流最大有效值及稳态短路电流?计算这些电流的用途...
图示系统,各元件参数已知 (1)f点三相短路时的起始次暂态电...
短路电流的计算
短路电流的周期分量与非周期分量各有什么特点
电路的短路电流怎么算,电路的短路电流怎么算知识
短路电流冲击值是短路电流有效值的多少倍?
短时耐受电流和短路电流计算中最大有效值电流Ish有什么关系?
如图所示系统,A母线电压保持不变,计算k处三相短路时的短路冲...