复杂网络的潮流计算中,PV节点如何转化成PQ节点进行计算??第一次迭代中,PV节点的Q怎么计算

谢谢~~~

第1个回答  2012-04-20
PV节点的无功注入等于该节点的无功流出,因此每次迭代后通过目前各节点的幅值和相位计算出无功流出值加上该节点 的负荷无功 就可计算出该PV节点的注入无功Q。
PV-PQ转换一般是pv节点的无功Q越过上限QMAX后(反映物理意义是发电机无功耗尽),将之转换为PQ节点,Q=QMAX,这样潮流多了一个方程(极坐标系下),雅克比矩阵多了一维,可计算。
一种简单的做法,程序中可用一个潮流外层的判断环节判断PV节点Q是否越限,若越限进行转换后,再进行一轮迭代,直至失配量小于要求且无转换发生。
正确的做法是在潮流迭代内即进行越限判断和节点转换。推荐一篇文献《潮流计算中PV_PQ节点转换逻辑的研究》,电机工程学报。本回答被提问者采纳
相似回答