变压器停送电操作顺序是怎么样?
以高中低压侧为顺序·
举报该问题
推荐答案 2012-11-12
停电操作:从负荷侧开始向电源侧操作,如中低压为负荷侧,应该先拉开低压侧电容器开关,再拉开低压侧开关、刀闸,再拉中压侧电容器,再拉开中压侧开关、刀闸,最后来开高压侧开关、刀闸。
送电操作:从电源侧向负荷侧操作,先送高压刀闸、开关,再合中压刀闸、开关,再合低压侧刀闸、开关,最后根据负荷情况合电容器刀闸、开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZI0Bnnen0.html
其他回答
第1个回答 2012-11-12
以低中高压侧为顺序
低压系统 没问题后, 拉开低压侧断路器;
中压系统 没问题后, 拉开中压侧断路器;
检查高压侧电流为空载电流时,拉开高压侧断路器。
送电与之相反本回答被提问者采纳
相似回答
变压器停
、
送电
的
操作
原则
是什么?
答:
变压器停、送电的操作原则是:(1)
单电源变压器停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反
。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器...
变压器 停
,
送电
顺序
答:
停电时,先停负荷侧,再停高压侧;
送电
时,
顺序
相反。
对主
变压器停送电
的
操作顺序
有哪些规定?为什么?
答:
【答案】:主变压器停送电的操作顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时与上述顺序相反
。这是因为:(1)在多电源的情况下,先停负荷侧可有效地防止变压器反充电。如果先停电源侧,遇有故障时可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围。(2)当负荷侧母线电压互感器带有...
变压器停送电
的
操作顺序
有哪些规则
答:
1)从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大
;2)多电源的情况下,先停负荷可以防止变压器反充电,若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围;3)当负荷侧母线电压互感器带有低频减负荷装置,而未装电流闭锁...