100A的三箱四线漏电保护开关,它的进线任一根火线零线接你反了,而用电器是三箱三线的用电器,长期使

100A的三箱四线漏电保护开关,它的进线任一根火线零线接你反了,而用电器是三箱三线的用电器,长期使用会烧坏用电器吗

第1个回答  2015-07-22
火线接反,不会烧坏设备,你的用电设备是电机,电机一般只需接三根火线与1根地线,从你接连烧坏电机来看,且损坏接触器与热继电器,应该是过流所引起的,你要确定接入电机的是不是三根火线,再检查下热继电器的电流设定是否与电机相匹配。
第2个回答  2015-07-22
应该检查一下,火线三相可以不分顺序,火线和零线不可混接,如果用电器三线中有一根零线,电器在使用中就会有一项电压不足,引起低压启动,对电器有损害。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-07-22
没事的,就是有可能电机反转追问

但是我有一个电机烧了两次,接触器和继电器也同时烧坏,我只查出开关线接错,请问高人有何高见

并且第一次烧坏把电机修好,没用到一个星期又烧了

追答

烧电机跟线接反没关系,检查看看是不是开关缺相

相似回答