用电设备的零线接到三相四线制的零线上导致漏电保护开关跳闸的疑问?

从三相四线制开关出来三根相线连接到了一级配电箱内的漏电保护器上口(进线端),零线接到一级配电箱内的零线排上,漏电保护器的上口(进线端)零线与一级配电箱内的零线排连接;单相用电设备的相线接到了一级配电箱内的漏电保护器的下口(出线端),请问为什么用电设备的零线直接接到一级配电箱的零线排上会导致漏电保护器跳闸,而接到漏电保护器下口(出线端)的零线端子上漏电保护器不会跳闸,这是什么原理呢?请专业师傅为我解开这个困惑。

  接线错误。

  零排,要么只接多个漏电的入线,要么是漏电的出线。

  你图上的接法,漏电保护器的零线,没接负载,零线上的电流不能与相线上的电流匹配,所以会跳。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-09
通俗的说漏电保护器下口“流出”电流需要等于“流回”的电流,漏电保护器不会动作。但是如图所示“流出”电流没有经过漏电保护器N端“流回”漏掉了,而漏电保护器正是根据这个原理动作的。所以跳闸。
第2个回答  2013-07-09
漏电保护器的工作原理你没有搞明白。
当流出和流进漏电保护器的电流不相等时(一般是30mA,)就会跳闸。
你只接一根线,肯定不会平衡,肯定会跳闸啊。
第3个回答  2013-07-09
呵呵,用电器的火线和零线都应该接到漏电保护器开关之后,哪能把用电器的零线接入未经漏电保护器的零线的?零线没接入漏电保护器的零线出线口,用电的时候,只有火线有电流,而没有电流回流到漏电保护器的零线出线口,就当做漏电故障处理而跳闸的。
这不是困惑的问题,工程技术是严谨的,不能想当然。追问

谢谢,我不明白的就是为什么用电设备的零线接到零线排上就跳闸,而接到漏电保护器的零线端不跳,漏电保护器的零线端也是从零线排上接出来的啊。

追答

零线没接入漏电保护器的零线出线口,用电的时候,只有火线有电流,而没有电流回流到漏电保护器的零线出线口,就当做漏电故障处理而跳闸的。这还不明白吗?

第4个回答  2013-07-09
你接的线必须跳闸
否则漏电保护器就有故障了
漏电保护器下面有零线,你不用.非要接到汇流排上追问

呵呵,所以我就是问为什么接到零线排上就跳闸,而接到漏电保护器下口的零线端却不跳闸,漏电保护器下口的零线端不也是从零线排上接出来的么。这就是我的疑问所在

追答

漏电保护器的原理是:
输入电流的和等于零
也就是进多少,回去多少

本回答被提问者采纳