网线测试仪的问题

是这样的。我们办公楼的机房在一楼,所有的线路都是从一楼接到楼上去的,然后每间办公室都是用的网线插座接口。为了测试这些网线是否连通我自己做了一根两头都是586B类的短网线,用网线测试仪测试是正常的(1-8灯按顺序亮),然后把这根线的一头插在墙上的网线插座里,另外一头插在网线测试仪的一端上,最后在一楼机房找到相印的网线插在网线测试仪的另一端上。(一楼机房的网线接头也是按照586B接法做的)

现在几个问题:

1.在一楼的网线测试仪上的灯乱跳,顺序是12643578,而楼上的另一端网线测试仪顺序正常 是1-8.请问这是什么原因?我就不明白了,所有的网线都是按照同一种接法做的,为什么测试会出现顺序乱跳的情况?难道问题出现网线插座里?

2.如果我按照乱跳的线序接法重新做个接头,这样的话,测试仪就正常了,两端分别都是1-8亮。我迷糊了?

3.网线插座当时是装修的工人接好的,我不知道是不是这个网线插座没有使用正确的接法,所以导致测试网线的时候两端不对应。

在线求助???

呵呵!方法需要一一去排除。
1、检查楼上模块盒里的模块打线方式,是否对应模块的线色卡位,如果不一致,尽量播出,并且选择剥线(橡胶保护层)5公分后开始使用,并且掐出前3-5公分散线,剪齐后进行规整打线,并用模块打线钳切除线头,避免相互碰撞干扰。(这里检查时,最好重新打线一次,且做法按照你两头的顺序对等网做法选择)
2、打完线序后,将楼下一楼对应的线路水晶头RJ45重新插入测线仪,然后,找取一根1米长度,最好是有屏蔽层的超五类双绞网线插入模块盒,(前提条件:自行测试这根网线通讯1~8正常,无跳线方式),然后用测线仪慢速测试线路通讯,并且最好两个人用报话机或者电话同时跟踪灯序变化状态,如果还出现你说的楼下灯序混乱,并且用笔记得线序写在纸上,那么这里告诉你你的线路拉线过程中可能造成了扭曲断路和短路现象,仔细看测线仪的灯有无两个及多个灯同时亮,如果乱跳方式是间隔的那么恭喜你,中间线路可能是被人拉线过程中损坏,且重新连接过,至于追问这个过程和是否有完好的结头,有条件可自行重新连接对应颜色进行熔接或接线后胶布缠绕整齐,如能解决那么万事大吉;如果没条件接线结头,那么可遵照如下方式进行连接。
方法:
3、再从您提供的线序12643578 判断线路打线方式出现严重错序,自行检查一楼RJ45头线路,楼上模块盒打线线序,检查排检规整后,即能完成1~8同步。
4、如果遵照上述1方式还未能解决,那么你可将一楼线头做序如下,125436789
对应如下例句方式:你应该自己懂得线路如何排列去对应了,如果线路有很多同时灯亮,找到4根不同时亮且能够间隔亮的线作为通讯线路,采用水晶头RJ45 123 6孔位,插入排序好的线路进行做头,问题将会得到解决。(切记这是万不得已的做线方式)
126435798
123456789
希望能够帮到你,把我累得!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-30
网线插座模块做的有问题,即使是做成A类的也是12645378,重新做一下插座模块就行了
第2个回答  2012-10-29
网线插座模块可能是按照A类打的.