关于电池企业车间管理插画-电池公司对部门的建议怎么写

如题所述

新能源电池类车间一般要怎么规划建设?

随着社会经济发展,对社会生活环境保护的要求,电池技术取得了一定的突破,锂电池、镍氢电池、铝空气电池、超级电容电池等新能源电池相继问世。由于电池属于易燃易爆产品,所以无论哪类新能源电池车间的建设都会面临实现产能、产量、工艺要求和安全、防火、节能建设相结合的现状要求。下面根据EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的项目经验,具体谈谈新能源电池类车间的规划建设应该注意的问题。

新能源电池类车间总平面布置应充分利用地形、地势及工程地质条件,依据生产工艺要求布置建筑物、构筑物及有关设施,满足场地排水及道路接口的竖向设计要求,并根据物流装卸、废水重力流等因素进行竖向设计。

洁净室(区)和干燥房的排烟系统平时不运行,就会直接与室外大气相通,为了防止室外空气对洁净室(区)和干燥房环境的影响,必须采取防止室外气流倒灌的措施。排烟风机需要安排人员定期进行巡检,并在进入排烟风机前设计旁路系统,用于日常的巡检。

电池工厂的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好、性能稳定、隔热阻燃的材料,注液、化成、老化区域应采用不燃材料。生产车间门窗、壁板、楼地面的设计应满足使用功能的要求,构造和施工缝隙应采取密闭措施。低湿环境区域地面应配筋,并应采取防潮、防渗漏措施。

生产厂房中防烟楼梯间、前室或合用前室宜设置自然排烟设施,当不能满足自然排烟要求时,应设置机械防烟系统。干燥房的排烟系统不宜与其空调或净化空气调节系统风管合用。

新能源电池的生产环境必须保持在适合电池的恒定温湿度,并且需要干燥通风,完备的暖通工程必不可少。这里列举其中一种暖通设计的方式:CEIDI西递通过对总冷负荷(冷却水和NMP回收用水)进行统计计算,选择适当数量的750RT离心机组,划分空调区域,统计除湿机组、加热风柜、制冷风柜的数量,按需求分别放置在吊顶风柜和电源柜区域,并将空调箱和除湿设备主要摆放在辅房夹层上方。通常使用除湿露点在-20℃~-30℃的风管,其中-50℃区域回风管采用厚度约1.2mm不锈钢满焊风柜,其余风管采用镀锌角铁法兰风管,并采用保温厚度大于32mm的B1级橡塑板及玻璃棉保温板。空调水管则采用无缝钢管(≥DN200)及镀锌钢管(