刚拆模板,发现挑梁,梁板交界两侧出现裂缝,着急,这样对楼房影响大吗?

如题所述

挑梁底模拆除,应该等到混凝土强度达到设计强度后。在此条件下,所出现的裂纹是平行于挑梁轴线的,属于板端支座构造负筋欠缺,不构成安全隐患;所出现的在梁上裂纹是垂直于挑梁轴线的,可能由于早期支撑松动引起的损害,就是永久性的隐患,但不构成房屋整体的隐患,是部分范围的。追问

是梁与板交界处产生裂缝,而且不规则型。不是断梁的,好像板和梁脱离一样,有可能是贯穿了。

追答

可能由于早期支撑松动引起的损害。

追问

你好!楼梯驳接处拆模时发现全是石仔,一点泥浆都没有,手一动哗啦都下来,驳接筋和楼梯板筋全部裸露,这样怎么办

高人啊请指点,着急啊,我建房子为什么会出这么多毛病,那施工队太不负责任,后悔。

追答

这是浇筑的混凝土吗?完全没有混凝土浇进去,是漏浇、没振捣的严重事故。本来最多也就是严重缺陷,可这比严重缺陷坏十倍了!竟然露筋、狗洞、蜂窝、麻面、疏松、缺漏...占全了,范围布满整个墙脚,看不忍赌!
是不是车站码头拉来的“游击队”劳力‘师傅’啊?

追问

你好!那是工头叫来的浇板队,我也不知从哪里叫来的。这样怎么补求,求指点

追答

要施工方拿处理方案,经设计、监理认可。

追问

我是农村自建房,没这条件,工头说用水泥沙浆补上去就行。

能否指点一下?

追答

农村自建,只能将就,也是的。先凿去并清除松散用1:2水泥砂浆(不能加石灰膏)分三次填压抹平,养护好(至少3天)。一定要分次抹,每次间隔一天。

追问

这样对质量影响大吗?

追答

修补的质量好,就只影响耐久性(房屋寿命),否则,存在安全隐患。

追问

问题是楼梯驳接处是在平台梁下,楼梯是向下斜的,蜂窝处是在楼梯板下面的

追答

尤其是角落阴暗不通风处,结构的耐久性更容易遭到损害。

追问

我订上模板,然后用碎细石,沙,水泥搅拌再慢慢灌进去,就图片这个样子。这样做对质量有保证吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-23
看是风裂还是断裂.风裂没事断就不行追问

是与板下平行裂缝的,不是断梁的

追答

那是养护不到位风裂.影响不但

追问

是两侧都有不规则裂缝,而且裂穿了,可能不是养护问题