推荐答案 推荐于2016-09-03
因为分空开所带的设备漏电没有达到分
漏电开关
的动作值,所以分开关不跳闸,但各回路的漏电电流之和超过了总的漏电开关的漏电动作值,所以总的开关跳闸。 这是漏电引起的跳闸。
如果是各分支回路的电流之和超过总开关的
额定电流
,总开关也会跳,这是总开关的过负荷保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZIZrTeII0.html
其他回答
第1个回答 2012-11-07
漏电开关漏电跳闸,主要是根据选用的漏电开关的漏电电流与漏电动作时间所决定的,而不是漏电开关的额定电流。一般总漏电开关的漏电电流和漏电动作时间必须大于各个分漏电开关的漏电电流和漏电动作时间。根据规范,用电设备最末端漏电开关漏电电流一般为30mA,动作时间不大于0.1s,上一级漏电开关的漏电电流及动作时间必须大于上述数据,但漏电电流与动作时间的乘积不能大于30mAs。
第2个回答 2012-11-05
如果各个开关的漏电电流都是30mA的话,回路细微漏电时只要不超过30mA,分开关就不会跳闸。而此时如果总开关测得漏电电流达到30mA,总开关就会跳闸。
这种情况,如果是分开关均配置的漏电保护,总开关可以不要漏电保护功能,或者总开关的漏电电流可以选择略大一些,比如50、100、300mA。
相似回答
100a空开,
下面分80a空开,再分二路
32a
断路器分别控制2台...
视频时间 20:42
分空开不跳闸,
带
漏电
保护
100A总空开总
是跳闸
,什么
原因
答:
由於分支线路无过电流现象
,所以支线空开不跳闸。但此支线路空开不含漏电保护器,所以遇到漏电现象只能有总空开跳闸了,因为总开关带有漏保装置。总漏电保护器跳闸,分路漏电保护器不跳闸是怎么回事,总开关至用户负载之间漏电。过载跳闸,用户用电量超过总开关额定电流。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断...
热水器和冰箱一起
用,分空气开关跳闸,
只接其中一个没有问题,是
什么
原因...
答:
只能解释为过电流
。冰箱启动瞬间电流较大,但不至于使32A空开跳闸。
...漏电开关
32A
. 不带空开 的 都
不跳闸
直接跳闸到上一级
漏电空开
上 怎...
答:
这是因为漏电空开起到了漏电保护的作用
,当经过漏电开关的电流在导线某处有破皮,或者火线与建筑物或大地有导通时,漏电保护空开就会跳闸,不带漏电保护的空开是不会跳闸,只有电流过大超过空开容量时会跳闸,所我认为你应该检查下经过漏电开关保护的那条线路,看看哪里有没有破皮,断零线的地方。
大家正在搜
总开关用漏电还是空开
空气开关与漏电开关的区别
漏电开关跳闸的原因
漏电开关跳闸打不上去
空开漏电会跳闸吗
2p带漏电空气开关接线图
空开跳闸的原因
空开跳闸推不上去
空开跳闸复位后没有电
相关问题
我家电箱内的漏电开关不跳闸、总闸确跳,总闸是100A的空开呀...
分闸空开装的是63A. 漏电开关32A. 不带空开 的 都不...
为什么总的漏电断路器经常跳闸,而空气开关不跳
我也一样,32A漏电也不会跳闸?
总闸是一个100A的三相漏电开关,接一个32A三相四线漏电开...
我的烤箱3400w,空开32A,老跳闸,换63A空开,还跳,...
家用电器漏电分空开和总空开都带漏电保护总空开会同时跳吗?
分空开不跳闸,带漏电保护100A总空开总是跳闸,什么原因