钢筋取样检验不合格,复检时还怎么取样 谢谢了

如题所述

看是什么不合格,我们这里有出文规定,如果是力学性能初次试验有问题,可以双倍样复验,如果是钢筋规格(直径)不合格,只能直接退场。

至于规范嘛,我查了一下,GB1499.2-2007中9.2.5条中说明钢筋的复验和判定应符合GB/T 17505的规定。又查了一下GB/T 17505中8.3.4.3条,确实是有不合格产品做双倍试验的说法。
GB1499.2《钢筋混凝土用钢》国家标准修订中,有明确说明对重量允许偏差进行了适当加严,明确重量偏差不允许复验。
制定国标的人太扯了,干嘛不直接说明,绕来绕去,不知所谓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-13
双倍取.如双倍不合格.本批材料为不合格追问

你好 我在问一下 是在哪本规范里啊 麻烦你了

第2个回答  2014-05-13
比原数量加一倍重新取样追问

麻烦问一下 是在哪本规范里面呢 谢谢

相似回答