消防管道沟槽宽度深度标准

如题所述

参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)下消防管道埋深要求,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm,不需要回填砂。 

为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进步,建设资源友好型社会,所有工程施工须按照相关建筑施工规范严格执行,满足标准,做好安全监管。

扩展资料

沟槽式(卡箍)连接:

(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。

(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。



参考资料来源:百度百科-消防管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-17
按沟槽产品厂家要求(厂家不一样有微细差别,在安装时对人工影响较大)
第2个回答  推荐于2017-09-30
  消防管道沟槽宽度深度标准是3个。
  沟槽
  中文释义:①车轮磨下或任何东西经常通过所留下的痕迹;②任何东西来回移动的凹沟。③工程上,底宽3m以内且底长大于宽3倍以上的按槽计算。挖基础沟槽土方,长度按中心线长度计算。如遇挖沟槽土方与独立基坑或土方连接的,其长度应减去独立基坑或土方的下底宽度。④市政工程底宽7M以内,底长大于底宽3倍以上按沟槽计算
第3个回答  2012-10-18
CECS151-2003沟槽式连接管道工程技术规程.

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/682d8d2a453610661ed9f411.html

第4个回答  2012-10-27
深度3个