楼层总高39m(共14层),水泵扬程64m,给水管道由地下室(地下室高5m)水泵经立管打入屋面。。

楼层总高39m(共14层),水泵扬程64m,给水管道由地下室(地下室高5m)水泵经立管打入屋面水箱,管道分两路一路经屋面水箱和恒压变频机组向12~14层(每层9户)供水,另一路直接经过屋面水箱向1~11层(每层9户)供水,每户配水点有洗菜盆,洗脸盆,洗衣机,座便器和淋浴器。第6层设减压阀组,阀前压力0.29MP。阀后压力0.1MP,管材为PPR管,冷水管壁厚2.3,热水管壁厚2.8(热水器制热水)。请问:我施工现场开始打压试验,按试验压力为1.5倍工作压力,不得小于0.6MP来想,本人想不出,因为本人不知道系统工作压力(本人大学毕业后在本工地一人管水暖,非给排水专业)。望各位前辈解释!!!!

管道打压要按照最大可能压力计算,按照1.5倍工作压力计算,水泵扬程64米,即主立管管道承压不得低于1mpa(10公斤),同理,12-14层是立管变频给水,因此他们的承压和上边的标准一样1mpa。
再说1-11 层,我们此时不能考虑减压阀,因为减压阀在管道中间就是一个设备,同时也是一个故障源,因此不考虑减压作用,管道打压=(39米=+水箱高度(按照3米)}×1.5=63米,因此1-11层管道打压不得低于6.3公斤即63米。一般应该打到8公斤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-18
12~14 设定6.5公斤的压力,11~6设定为5.6公斤左右 1~5通过减压阀 加压后的压力在5公斤左右。压力设定小了可以加,但是考虑到管道为PPR 和业主房间水管的承压能力所以每次加压在0.2公斤。直到在晚高峰用水(20:00~23:00)水压能打开顶楼热水器阀门就行。

我们一般都是这样设定的。希望对你帮助