电缆的选择:
1、根据电压等级选择电缆的型号;
2、根据用途和使用环境选择电缆的型号;
3、根据负荷大小选择电缆的规格;
4、根据电压损失校验电缆的规格。
电气元件的选择:
1、根据电压等级选择开关的型号;
2、根据负荷大小选择开关的大小;
3、根据用电类型选择开关的型号(配电型-一般选择,动力型-大机组选择);
4、根据短路电路选择开关的遮断容量;
5、根据补偿容量的大小选择接触器、熔断器、电抗器;
发电机的选择:
根据保安负荷(工厂一级负荷)的大小选择发电机的容量;追问

根据电压损失校验电缆的规格。
中的电压损失是指什么意思,怎么算。新手请多指教

追答

当电缆按负荷的额定电流选择以后,由于电缆较长,电压损失过大,到末端用电设备时,电压较低。所以要选择大一级或以上的电缆来满足电压损失的要求。
设计手册上有一个电压损失率的表可查

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-18
高压柜:采用中置柜NXair S,或环网柜8DH10
变压器:SCB10
低压柜:GGD,GCK,MNS(元器件用合资的)
第2个回答  2012-10-29
一起学习