00问答网
所有问题
EM235 4-20mA变送器模拟量输入怎么接线
我的温度变送器是4-20mA电流输出,两根线,请问在EM235上应如何接线?上图中D-端接的M是指什么?0-20mA和4-20mA两种有什么区别?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-19
M应该是指24V负极。工业仪表一般是4-20毫安的,主要是为了区别零位的断线,如果是这种所谓0-20毫安的信号,零位是0毫安,万一电缆断了也是0毫安,不能及时发现。如果是4-20毫安,那么它电缆断了,显示0毫安,没有达到4毫安,系统会显示低于零位的负数,能够及时区别与发现市电缆断路还是仪表0输出。
追问
跟变送器怎么接线呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZTDTnIBIj.html
相似回答
EM235
4-20mA变送器模拟量输入怎么接线
答:
M应该是指24V负极。工业仪表一般是
4-20
毫安的,主要是为了区别零位的断线,如果是这种所谓0-20毫安的信号,零位是0毫安,万一电缆断了也是0毫安,不能及时发现。如果是4-20毫安,那么它电缆断了,显示0毫安,没有达到4毫安,系统会显示低于零位的负数,能够及时区别与发现市电缆断路还是仪表0输出。
我要用西门子的压力
变送器
跟S7-200 224
EM235
相连
怎么接线
PLC要怎么...
答:
压力变送器输出4-20MA信号进EM235模块的AI采集端,
按电流输入的接入方法A+接+,A-和RA并接-即可
4-20mA模拟量怎么接线
答:
4-20ma模拟
信号两线制接线如图:
4-20mA
是一种两线制4-20mA 信号隔离调理器,其主要用途是解决PLC/DCS控制系统与传感器、上位机、下位机等数据采集、执行机构之间信号的窜扰和冲突问题。其原理是采用线性光耦将信号的
输入
与输出回路隔离开来,通过比较调节、反馈放大电路来控制模拟信号的线性传输精度和线性...
EM235
接 信号变换隔离
变送器
型号AOF2000,具体
接线怎么
接啊,AOF2000...
答:
变送器
用
4
_
20ma
,24v正接变送器正,变送器负接
235
的RA和A+,235的A—接24v负
大家正在搜
模拟量压力变送器怎么接线
2线制压力变送器接模拟量模块
两线制模拟量变送器怎么转成10v
模拟量输入模块接线图
4~20ma模拟量信号接线
模拟量变送器
压力变送器模拟量计算
模拟量信号变送器
4到20ma模拟量如何接
相关问题
帮忙画一个西门子EM235扩展模块,模拟量输入是压力信号.有...
西门子EM235模拟量模块输出的0-20mA信号怎么转换成4...
EM235 0-4MA接线与4-20MA的接线有什么不同
s7200的EM235可以实现三路4-20ma电流输入信号吗...
西门子EM235模块对应的4-20mA
有一个二线制4-20MA输出的传感器,怎么接西门子EM235...
用西门子s7-200 cpu226plc ,em235模块与...
西门子em235 怎么接四线制的4-20ma的信号啊,在线等