EM235 4-20mA变送器模拟量输入怎么接线

我的温度变送器是4-20mA电流输出,两根线,请问在EM235上应如何接线?上图中D-端接的M是指什么?0-20mA和4-20mA两种有什么区别?

M应该是指24V负极。工业仪表一般是4-20毫安的,主要是为了区别零位的断线,如果是这种所谓0-20毫安的信号,零位是0毫安,万一电缆断了也是0毫安,不能及时发现。如果是4-20毫安,那么它电缆断了,显示0毫安,没有达到4毫安,系统会显示低于零位的负数,能够及时区别与发现市电缆断路还是仪表0输出。追问

跟变送器怎么接线呢?