厨房60A的空开是三相的蒸箱 冰柜等等不一定是三相电器。我想问问它能承受多大负荷,关键是我想知道怎么计算,求鱼,更但是要求如何渔。

这个问题看从哪个角度来说。60A空开在你这个特定的厨房负载来说,他能带多大的负载?在厨房里的负载,我的看法,可能电阻性的负载多一点,当然也有感性负载,比如风扇、电磁灶等。但很难确定你的负载的功率因素是多少?你自己能确定吗?
我们首先要肯定几个前提,是三相供电(不管负载是单相的还是三相的),并且三相是平衡的。那么在这里的线电压是380V,线电流取你的空开额定电流60A。那么,在这里总的视在功率是:1.732*60*0.38=39.49kVA
1、如果说是功率因素COSφ=0.8,那么一楼说的是有功功率就是1.732*60*0.38*0.8=31.592千瓦。
2、如果是这样,那么还有无功功率=1.732*60*0.38*(1-0.8^2)^0.5=23.694千乏。
3、有功功率的负载电流和无功功率的负载电流都是要通过你的空开的。只不过这两个电流间有相位差,他们不是代数和,而是几何和,最后合成的就是39.94kVA。
以上是理论上的。而实际情况又如何呢?因为你肯定会去看各个设备名牌上的标志,看他们是多少kW或是多少电流A。所以,也没有那么复杂。只要这些设备总的电流没有超过你的空开额定电流60A就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
负载功率计算:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×60×0.8≈32(KW)本回答被提问者和网友采纳
相似回答