西门子plc s7-300的一个输入端子有信号输入但指示灯不亮没动作,请教各位是什么原因

如题所述

通道烧了。或者你的输入信号没有达到信号阀值电平要求,所以PLC认为没有信号。你最好插拔一下模件的连接器,再直接短封输入端子。一个信号没有就是通道问题,一块信号没有就是模件的24V电源问题。
我是按照开关量回答的。
如果是模拟量的话,另一说。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
输入端子是每八个共用一个M端,如果你确定输入信号已经送到输入端子,就用万用表测一下输入信号与对应的M端之间的电压是否有24V,至少大于22V。因为当使用多个24V开关电源时,有时忘了将所有的开关电源M端短接时,会有这种情况发生。
如果测量确实有24V输入,那就是端口已经损坏了。追问

我这两天没有管它,现在又正常了,会不会是端口接触不良

第2个回答  2012-10-22
确认信号已经送到输入端子吗?如果信号已经送到输入端子,指示灯不亮,plc没有相应的动作,说明此输入口已经损坏。
如果plc有备用输入口,可以联机以后在程序里把损坏的输入口地址全部转换成备用端口的地址,并把损坏输入口的接线换接到备用端口地址上。
第3个回答  2012-10-22
对应的发光二极管坏咯,这还用问!
第4个回答  2012-10-22
有两个原因,第一个你查一下你的M点有没有接好。第二个就是你输入端子可能以经损坏了。。。。
相似回答