三相四线供电过程中,零线带电,三相电压对地,两相升高,一相降低

零线带电150V,三相电压两相对地320V,一相对地50V(万用表测量)。

第1个回答  2012-07-08
首选肯定是三相负载不平衡,还有就是零线断线或零线接地不良,如果外部没问题,很可能变压器内部零线接线端子处接触不良或断线。这种故障很危险,必须及时处理。
第2个回答  2012-07-08
明显的单相非直接接地,这个需要处理,不然漏电电到人就麻烦了
建议断电以后用500V摇表摇一下对地5V那一相的绝缘电阻,然后顺线查找故障点本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-07-08
可能是某一相断线,而中性点又没接地,所以导致零线带电,再有就是零线接地不可靠虚接.,而相线与零线虚接本回答被网友采纳
第4个回答  2012-07-08
对地电压降低到50V的那相发生接地,找到恢复绝缘即可
第5个回答  2012-07-08
设备用电严重偏相,需检查电压低的那一相偏相原因