三相四线制供电零线带电是什么原因

如题所述

1.1、三相负荷严重不平衡
在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。
1.2、零线断路或接触不良
在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。
由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载的不平衡,以致变成了两相供电的情况。这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁,最后只剩下负荷最重的一相设备不被烧坏。为防止这种现象,就要经常进行检查,当发现三相电路中某些灯很亮,有的发暗,甚至发生电灯“群爆”现象,说明零线断路,应立即断开电源开关,防止事故的扩大。
1.3、三相电源不对称
三相电源不对称的现象,就生活区来说,主要有以下几种,如变压器分接开关接触不良,一般情况下,变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位,不需要调整。但在某些情况下,如分接开关经常调整,就有可能造成接触不良。
另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。在生活区变配电室中,目前高压侧均采用FN3型负荷开关,这种开关和高压熔断器配合使用。低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时,如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时,都会导至高压熔丝熔断;
还有一种是电缆断相。断相后,其它两相或一相运行,所有这些情况,都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压。
1.4、零线接地不良
由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。例如,当零线(变压器接地处)断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V,甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全。
1.5、电容传递
在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线与变压器不断开,此
时,高压电源就可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线
接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。
1.6、相线接地
这是百度文库的地址http://wenku.baidu.com/view/df357298b9f3f90f76c61b87.html?re=view
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-05
在变压器低压侧,中性点是接地的(这个接地叫工作接地),所以中性线(零线)在负荷处电压应该很低
中性线带电的原因,最大的可能是工作接地不好
另一可能是中性线断了,可以查查中性线在哪儿有接头,或是断路器的端子处

中性线电压高,很容易损坏用电设备,非常可怕本回答被网友采纳