各位师傅门;上海松江报警主机型号3102.烟感有电压指示灯就是不闪烁,是什么原因造成的。有什么办法解决。

主机现在显示都是正常,指示灯就是不闪烁。要没有接地,回路板要没损坏。

首先你确认一下这个烟感的编码是多少,在主机上要确认没有被屏蔽或者预留,如果号码是128或者不在主机回路的配制中,都不会正常的闪烁,如果这些没有问题,你可以把旁边一个能正常闪烁的烟感换在这个位置,看它是否会一样正常,如果正常,那就是那个烟感有问题,如果不正常,你检查一下底坐的接线是否有错,如果有电压都是一个回路,别的可以正常闪烁唯独这个不能,不会存在线路问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-07
主机显示什么,是如果个数不多且显示故障就更换,如果是全部亮红灯,表示有可能接地。追问

主机现在显示都是正常,指示灯就是不闪烁。要没有接地,回路板要没损坏。

追答

你的楼层是不是有火灾显示盘,如果有,去复位一下。

追问

也没有火灾显示盘,其它的模块还有手报现在都是正常运行。现在就是一个烟感出了问题,15层-25层都是烟感出了问题。帮忙想下 谢谢

追答

你去检查一下吧,仔细一点,看下是不是其中一个烟感进水或者是生锈了。

追问

烟感生锈或是进水知会短路,共10层啊,都是烟感啊?其它的终端设备都是正常 的。 请问这位师傅在哪里高教?

本回答被提问者采纳
相似回答