S7-200系统块——断电数据保持——其中的数据区、偏移量、单元数目如何设定呢?谢谢。单元数目怎么理解呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
数据区就是你要让断点保存的区类型 偏移量就是起始地址 单元数目就是字节数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZZ0TrjInj.html
其他回答
第1个回答 2012-07-13
照着字面意思理解 即可
相似回答
西门子的PLC
S7-200
不要存储卡有要进行MOV操作 有什么可以
断电
后
保持
...
答:
打开STEP7编程软件——系统块——断电数据保持——选择相应的数据区,偏移量,单元数目,下载时选项勾选系统块,OK
!但要注意,V区,T区,C区在超级电容有电时,才能暂时存储数据,超级电容放电完全后数据将丢失,而M区MB0-MB14经设置可保存到永久存储器中,缺省情况下M区的前14位是不保持的。
西门子
200数据断电保持
怎么设置
答:
在PLC的使用过程中通常需要
断电保持
的功能以
保持数据
下面简单介绍一下西门子
s7-200
PLC的断电保持方法,PLC中通常都有超级电容,在PLC正常运行的时候会向超级电容中充电,复但由于电容的限制数据只能保持几天的时间。如果要获得更加长时间
的数据保持
效果就要通过电池来实现,西门子官方数据显示在使用电池卡的情况...
S7-200
VD1000设置断点
保持
怎么设置
答:
假如说我要对V区的VD1000~1500和VD1600~1800做断电数据保持,那么在
系统块
-->
断电数据保持的
范围中,
数据区
、偏移量、单元数目各设置成多少
?
———
对于VD1000~1500数据区VD
,偏移量
1000
,单元数目
:126;对于VD1600~1800数据区VD,偏移量1600,单元数目:51;还有一种永久保存数据的方法:就是利用特殊...
西门子
S7-200
PLC
断电
时间
系统
重启时间!
答:
1、正常情况之下,下载到
S7-200
PLC里的程序是永不丢失的,因为程序块(
数据块
、
系统块
)是直接下载到EEPROM(非易失的电可擦除存储器)中的,而RAM(易失性的存储器)中
的数据
为PLC的运行
数据,
靠一个超级电容(或电池卡)
保持,
前提是在系统块中必须有相应的设置。没有电池卡,靠一个超级电容可以...