推荐答案 2008-01-29
以上各位刚好说反了。
电流保护中说的Ⅰ段,简称速断保护,当短路电流很大时,立即启动,不需延时,切断故障电路,但一般保护线路长度的70-80%。其次是Ⅱ段保护,能够保护本级全部线路,启动电流比Ⅰ段小些,但需延时0.5秒。Ⅲ段保护是下一级的后备保护,当下一级保护失灵,则由上一级保护动作,启动电流比Ⅱ段更小,但延时更长些,一般为1.0-1.5秒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZZ0jTDrD.html
其他回答
第1个回答 2008-01-28
你说的是电力系统继电保护
一般分为3段式
1段保护:过载长延时,短路瞬时;
2段保护:过载长延时,短路短延时,短路瞬时;
3段保护:过载长延时,短路短延时,短路瞬时,接地保护。
第2个回答 2008-01-28
这是低压断路器的保护特性,
1段保护:过载长延时
2段保护:短路短延时,
3段保护:短路瞬时
第3个回答 2008-01-28
1、I段保护是过载长延时保护。
2、II段保护是短路瞬时保护。本回答被提问者采纳
相似回答
电气
故障产生的主要原因是什么
答:
电气
故障产生的主要原因是: 1、发电机发出的电压偏低、频率偏低 解决办法:测量熔断器管座两端,如果阻值小于0.5欧姆,就认为正常;如果阻值为数欧,则认为接触不良,需要进行处理;如果阻值超过10千欧,则认为断线不通。
电气
线路常见故障
答:
第五,由于质量不高、检查不严、安装不良(如过分弯曲、过分密集等)、环境条件太差(如环境温度太高等)、运行不当(如过负载、过电压等),运行中的电缆可能发生绝缘击穿,铅包发生疲劳、龟裂、胀裂等损伤。对此,除针对以上原因采取措施外,还应加强巡视,发现
问题
及时处理。第六,为了防止电缆终端头污闪...
电气
专业面试常见的16个
问题
答:
16个
问题
如下:1.―硅材料与错材料的二极管导通后的压降各为多少﹖在温度升高后,二极管的正向压降,反向电流各会起什么变化?试说出二极管用途(举3个例子即可)2.2.如何用万用表测试二极管的好坏?在选用整流二极管型号时,应满足主要参数有哪些?如何确定?3.在发光二极管LED电路中,已知LED正向压降UF=...
电气
图中不容忽视的错误及通病?
答:
本篇内容,从
电气
施工图审图中的几方面进行分析,主要涉及了供配电系统审图
问题
、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。一、高压系统图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、...