新厂房照明和动力线路要分开吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-20
照明系统电压是220V动力电压是380V完全是两组电源,排线按照规范应该分为两束进行,也就是动力、照明、控制、信号等线路分开分束敷设防止干扰、安全、维护等因素
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZZBZZDnTD.html
其他回答
第1个回答 2012-06-22
要分开。生产厂房照明和动力线路可以按动力电来计量,但布线及控制要分为两路。
第2个回答 2012-06-20
当然要分开
相似回答
工业
厂房
配电标准
答:
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置
,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。4、总配电箱应设在靠近电源的地...
为什么
照明线路要和动力线路分开
?不分开会怎么样?
答:
因为一个是大电流工作一个是小电流供电,还有一个是380的供电,一个是220的供电,电压不一样。
如果照明线要求不高,不分开的话其实也可以的
,取380的一相,再加一跟零线出可以,但是线的功率要够,还有在电机之类启动时说不定会让灯在闪
动力照明分开
设计?建筑电气
答:
如果是大中型设备用插座(医院有很多的设备的),最好还是和照明分开做
,医院的设备用电要求比较高,同时,分开做是方便管理。而且,医院有些设备会使用双电源的。总之,动力用电和照明用电我们一般会分开二个箱子的。改,你只能改,不睡觉也要改。唯一能沟通的就是时间了!
照明
配电箱应
与动力
、消防配电箱
分开
设置 这句话的依据是什么?帮忙找...
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 8.1.4 动力配电箱
与照明
配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,
动力和照明
应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。