自建2层楼房,楼顶钢筋混凝土整浇,因冬天浇筑的水泥一小块小块都起来了,导致钢筋都露出来了?漏水不严重

家里十年前盖的2层楼房,房屋楼顶是用钢筋和混凝土浇筑的(用我们老家话是整浇的)浇筑的那天刚好下大雪。于是用草盖住了担心上冻,后来楼顶牢固以后被隔壁防火帮草给烧了,当时没有什么特殊情况出现、观看楼顶浇筑的还不错,但是通过十年的风雨洗礼楼顶的水泥一小块一小块的用扫帚轻轻一划就一块块的起来了,现在就连钢筋都露出来了,赶紧好薄的一层了,下雨天有一点点露水,别人建议是将所有的水泥钢筋全部弄出来从新浇筑。但是那样的工序非常麻烦,有没有更好的办法讲楼顶现状解决掉?因为现在一块块的起来后楼顶就不是很平整了,想用沥青浇筑但是怕效果不明显,求更好的解决办法,一次性解决?楼上可以加盖一层。但是感觉楼顶很薄不敢加盖!

你的楼板已经开裂,且强度有问题,肯定不能直接在上面加层,否则可能会坍塌。
1、如果要加层,必须把楼板敲掉从新浇筑。
2、如果不加层,且楼顶不上人的话,可以在屋面做一道卷材防水(如4mm厚的SBS卷材防水),可解决漏水问题。
3、你最好请位专家现场帮你看看,安全性究竟有好大。如果危险性大,最好还是拆掉重修。因为也许某天一场小地震就造成大危害。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
清理后做好续浇准备,绑扎钢筋(能和原来钢筋绑扎的尽量连接起来)再浇筑一层既做顶,又作上层的地板。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-12
在上面重新浇筑