施工用临时用电采用TN-S系统之后为什么机械设备的金属外壳不准再做保护接地?

不要笼统的告诉我有对地电压易造成群死群伤什么之类的!

你问的很细。我原来也就是看过就过了,没有仔细考虑。看了你的问题后,我仔细的想了想:因为保护接零已经与金属外壳连接,如果发生漏电情况,电流通过接零的重复接地部分导入大地。而如果你再把机械设备的外壳做了保护接地,一旦漏电,电流就近有可能通过金属外壳导入大地,这时候的设备和用电回路与通过外壳与大地连接,形成一个回路,从而造成接触设备的人受伤害。
呵呵,只能这么理解,但是群死群伤还是不知道为啥。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-24
JGJ46规范规定:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。接零保护的工作原理是:当相线漏电时金属外壳将相线与零线短接发生短路,短路电流会熔断保险丝或触发保护开关断开电源;接地保护则是在相线漏电时,电流通过接地线将电流向大地这个零电位释放。当一台设备接零而另一台设备接地时,遇到漏电故障时,接零设备的对地电压就会较高,会危及人身安全。
第2个回答  2014-07-12
一般来说,施工现场设备外壳虽然已经接了电缆中的PE线,设备外壳还是应该做接地,这既可以理解为重复接地,也可以认为是等电位联结措施。但是,在施工现场,由于往往不具备等电位联结的条件,所以接了PE线后,外壳不用在做单独的接地了。因为如果再接地,就变成TT系统了
第3个回答  2012-07-09
设备的保护接地就起作用)。一会说设备保护接零后不能再保护接地,说会群死开关箱有条件最好也做 但要保证一条TN-S系统 在配电室或总配电箱处后N追问

就是为什么会群死群伤不能理解?。。。

第4个回答  2015-09-27
1、因线路到设备的线最容易断开,怕PE线中间断开,设备的保护接地就起作用。
2、当单相漏电后,设备如有保护接地和保护接零就使得所有设备对地有个不安全电压存在,当PE线中间断开后,PE线的重复接地和设备的保护接地是一样的。
3、JGJ46-2005临时用电安全技术规范中“5.3.2 TN系统中的保护领线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
4、JGJ46-2005临时用电安全技术规范中“5。1。2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”。
5、前都是按设备保护接零后不能再保护接地要求,(另外PE线重复接地只接了中箱和所有分路配电箱,开关箱未做)但是安监提出必须还要保护接地。
相似回答