水准仪校正有三个部分:
(一)圆水准器的检验校正
  1、检验方法:
  安置水准仪后,使圆水准器气泡严格居中,此时圆水准器轴处于铅垂位置。将望远镜旋转180°,如果气泡仍居中,则说明圆水准器轴平行于仪器竖轴。
若圆水准器轴不平行于竖轴,水准仪粗平后,则圆水准器轴相对于铅垂线的夹角为角,将望远镜旋转180°,圆水准器轴由竖轴左侧转至右侧,圆水准气泡不再居中,此时圆水准器轴与铅垂线的夹角为角。
  2、校正方法:
 圆水准盒的底部有三个校正螺丝。首先转动脚螺旋,使气泡中心向圆圈中心移动偏离值的一半,此时竖轴处于铅直位置,剩余一半用校正针拨动圆水准器的校正螺丝,使气泡居中,此次项校正应反复几次,直到望远镜转动在任何位置,圆水准气泡均居中为止。
  
(二)十字丝横丝的检验校正
  1、检验方法:
  在离墙20米左右安置仪器,并在墙上做一明显的固定点,最好是黑三角,先用十字丝横丝的一端对准黑三角上(或下)的一个顶点或读取尺读数。旋紧水平制动螺旋,转动水平微动螺旋,如果固定点始终在横丝上移动或读数不变,说明横丝垂直于仪器竖轴,若偏离横丝,应进行校正。
  2、校正方法:
 打开护罩,松开十字丝分划板固定螺丝,旋转十字丝分划板座,转至正确位置为止。此项校正也需反复进行。
  (三)水准管的检验校正
  1、检验方法:
  (1)在平坦地面上选取相距约100的固定点a、b,先在a、b的中点安置水准仪,测出a、b两点的高差。如果两轴之间有一固定夹角,由于前后视距离相等,角对前、后视读数产生的误差相同,则,所得高差仍是正确高差。所以,前后视距离相等,可以消除视准轴与水准管轴不平行产生的角误差的影响。
  (2)仪器搬到距a点(或点)约2~3处。离仪器2、3米点的读数距离近,可以认为读数正确。精平后读取两点的尺读数。如果高差与仪器放在中间的高差一致,则说明仪器不需要校正,否则需要校正。
  2、校正方法
  由于仪器距点很近,产生误差较小,所以认为读数误差略去不计。仪器在a点上读取尺读数后,加上仪器放在中间读取的高差即为离仪器b点的读数。
水准管的校正,根据上式的计算结果,转动微倾螺旋使十字丝横丝对准b点尺上的读数处,此时视准轴已水平,但水准管气泡不居中,松开水准管左右两个校正螺丝,拨动水准管上下校正螺丝使气泡居中,即可达到两轴平行的条件。
第2个回答  推荐于2017-09-09
1,数年的经验告诉我们,水准仪仅仅是i角的正常变化不属于保修范围,恳请不要邮寄千里之外的徕卡仪器维修中心调节,请用户或我们当地服务中心工作人员协助测定与调整。
2,水准仪产生i角变化的原因是仪器本身的结构与外业工作条件的变化而致,仪器中的十字丝是固定在上下的V形槽中,下面的V形槽由弹簧支撑着,上面是一个压紧调节螺丝。由于因内部与外界环境条件的变化,如温度、湿度、震动的变化它会产生i角微小的变化,或者,由于其它内应力的变化而产生不同程度的变化也是不足为奇的。
3,在用户说明书中已明确,水准仪的i角可由用户自行调整。请参照徕卡NA2水准仪说明书第22-23页,徕卡NA720/NA724/NA728/NA730水准仪说明书第21页。
4,什么是水准仪的i角?水准仪的视准轴在垂直方向与水准轴的夹角。
5,现在,再扼要地介绍水准仪i角的测定办法:如图所示,

将水准仪置平在二支水准标尺的中间,仪器距标尺约30米或40米,前后大约等距离,读取标尺上的读数得到二点的高差值。搬迁仪器至二支标尺的一内侧或外侧均可,此时,仪器至标尺的距离分别为近距离的标尺只是几米,而远距离的标尺已是几十米。同样,测量这二点的高差值,如果二次测得的高差相等,说明仪器i角为零。高差不等就说明仪器存在着i角的误差。

如:仪器在中间,读取A尺的读数a1=0962, B尺的读数b1=1062
仪器在一侧,读取A尺的读数a2=0835, B尺的读数b2=0933
 h1=-1062+0962=-0100
 h2=-0933+0835=-0098
△h=-0098+0100=+2 mm
按小角公式计算i角;
i=Δ·ρ/s = 2 mm × 206265” / 60000mm = 41 / 6 ” = 7”

6,水准仪i角的允许误差
水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。如徕卡NA2 i角的允许误差:
出厂调校为:±8”  
用户调校为:±20”
但是,根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过 15”,用于三、四等水准测量的仪器,仪器的i角不应超过 20”。所以,在用徕卡水准仪NA2加GPM3测微分划板进行一、二等水准测量时,仪器的i角必须调校至15”以内,在进行三等以下水准测量时,仪器的i角应在20” 以内。
i角的测定也可以按右图,水准仪可以放置在二支水准标尺二外侧的方法测定仪器的i角。
道理是一样的,图中 正确的a4值是;
a4 = a1’- a2’+ a3’
7,改正水准仪i角的方法就是转动V形槽上面螺丝钉的位置,旋进或旋出。
仪器处在不同的位置请注意加减符号。 

下面有你需要校准的记录表格

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/73bbf7f9700abb68a982fbba.html