8千瓦发电机充磁发电电压90V不充磁没有电压是怎么回事谢谢

如题所述

发电机充磁后不发电原因:
1) 里面的线路烧了;
2) 正负级接错了;
3) 充磁电压不够
发电机不发电或电压不正常的原因及处理方法
原因
(1) 保险丝断 (2)电表损坏 (3)电表不准 (4)调压器插脚接触不良(5)浪涌电压抑制器短路 (6)旋转二极管损坏(7)失去剩磁 (8)接线错误 (9)励磁机磁场线圈断路 (10)接头松动或接触不良 (11)发电机电枢线圈断路 (12)发电机电枢线圈短路 (13)励磁机电枢线圈断路或短路(14)转速不正常 (15)调节器保护关断路动作 (16) 调节器失效

对应的处理方法:
(1)在确认线路正常后,换上保险丝再合闸 (2)用万用表电压档直接测量发电机端电压 (3)定时校验电表,不准的应予更换 (4)检查调压器50HZ,60HZ及6、7插脚是否有松动现象 (5)检查硒堆,确保无碰片现象 (6)将旋转整流子通向主机转子磁场的连接线拆下,用万用表或校灯就可对二极管进行测量,如果损坏需要更换管子(6只一起更换) (7)用蓄电池12V接入交流励磁机的定子线圈充磁一次,正极接F+(红线),负极碰F-(黑线)(约15-20秒种) 注意:充磁时,发电机必须处于静止 状态 (8)详细检查,按接线图接对 (9)将断线处纽合,用锡焊焊牢,外用绝缘材料包好 (10)将接头擦干净后,重新接好 (11)找出断路处,重新焊接包扎 (12)短路会造成严重发热现象,应于拆换线圈 (13)找出故障点,更换线圈 (14)用转速或频率表检查发电机转速 (15)根据调节器说明书纠正后调节调节器 (16)更换调节器

有刷发电机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-04
发电机有一个励磁绕组,当励磁绕组有剩磁时,转子切割剩磁磁力线发电机发电机。如果没有剩磁了,转子转动无磁力线可切,当然发不出。解决办法就是对励磁绕组充电——将励磁绕组接入规定的电压等级的电源,过一会拆除,励磁绕组建立起剩磁,发电机才能发电机。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-04
硅整流桥组坏啦.
第3个回答  2012-07-13
励磁线路有断路