消防喷淋管试压平时工作压力是什么标准?

如题所述

1. 消防喷淋管道试压的工作压力标准是什么?
2. 当消防喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
3. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。
4. 消防喷淋管道是消防系统中至关重要的组成部分,通常与主管道和喷淋头相连,共同构成系统。
5. 消防喷淋管道的应用范围广泛,包括但不限于消防给水、供气、泡沫介质输送等管道系统。
6. 水压强度试验时,应选择系统管网的最低点作为测试点。
7. 在向管网注水的过程中,必须确保将管网内的空气排净,并且缓慢升压至试验压力。
8. 达到试验压力后,需要保持压力稳定30分钟。在这段时间内,管网不应出现泄漏或变形,且压力降不应超过0.05MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜