将管道的压力降到工作压力,使管道内气体温度和周围介质的温度相同后(一般需24小时),稳压24小时经检查无渗漏,且压降率不大于允许压降率,认为管道严密性试验合格。
) P; |" L2 G3 Z4 |/ y6 a管道的压降率可按下式计算:
* U/ P6 i6 a4 N8 ?# X3 C△ p=100(1-Pz·Ts/Ps·Tz)
$ Y+ J) m' q4 m" V式中 : U% [3 u2 B' U. r# q* N+ @1 C
△p——压降率,%& Q# l: c" l& s& m& y; x# G
Ts——稳压开始时管内气体的
绝对温度,K/ Q# v8 \8 o* _) _+ h+ K8 u& n
Tz——稳压终了时管内气体的绝对温度,K
) }. F/ P# L3 |1 P Ps——稳压开始时气体的
绝对压力,MPa
8 L. X3 B8 ^' I, B" e* g5 }- W Pz——稳压终了时气体的绝对压力,MPa
/ e0 U+ v, w ?# s$ P( |6 U Ps=Ps1+ Ps2, A0 C/ P" {8 W! ]: i. N5 Y" h2 h" H
Pz =Pz1+Pz2. x! G. d$ h4 ^; V3 \; J
Ps1、Ps2——稳压开始及终了时的
压力表读数,表压MPa- u7 f9 Y5 G) r
Pz1、Pz2——稳压开始及终了时当地的
大气压,MPa+ r/ a; B) Z# p: @! P
Ts、Tz、Ps、Pz——各值均值全线各测点
平均值。 l6 t7 l& t+ Y9 h/ K& T2 r
管道的允许压降率由下式计算确定,管道的压降率应不大于允许压降率。
0 ]. T+ |* Y1 A9 _5 u△ p≤[△p]=500/Dn
x- v+ y5 a) Q7 x4 X式中[△p]——允许压降率,%
; e6 a l6 [0 R4 X4 O& R; NDn——钢管公称直径,mm
* p+ |' H i5 ~. d7 | F8 ]9 T1 ~+ B当钢管公称直径小于或等于300mm时,允许压降率为1.5%。. v% ]( k1 {& O: E0 K _
若压降率超过上述数值时,则应设法找到漏气处,并将其消除,然后进行复试到合格为准。