打压试压压降问题

无缝管及一些设备打压2兆帕,保压30分钟,允许压降是多少?水压和气压允许压降一样吗? 答得好有分
不懂勿答,谢谢!!!

  将管道的压力降到工作压力,使管道内气体温度和周围介质的温度相同后(一般需24小时),稳压24小时经检查无渗漏,且压降率不大于允许压降率,认为管道严密性试验合格。
  ) P; |" L2 G3 Z4 |/ y6 a管道的压降率可按下式计算:
  * U/ P6 i6 a4 N8 ?# X3 C△ p=100(1-Pz·Ts/Ps·Tz)
  $ Y+ J) m' q4 m" V式中 : U% [3 u2 B' U. r# q* N+ @1 C
  △p——压降率,%& Q# l: c" l& s& m& y; x# G
  Ts——稳压开始时管内气体的绝对温度,K/ Q# v8 \8 o* _) _+ h+ K8 u& n
  Tz——稳压终了时管内气体的绝对温度,K
  ) }. F/ P# L3 |1 P Ps——稳压开始时气体的绝对压力,MPa
  8 L. X3 B8 ^' I, B" e* g5 }- W Pz——稳压终了时气体的绝对压力,MPa
  / e0 U+ v, w ?# s$ P( |6 U Ps=Ps1+ Ps2, A0 C/ P" {8 W! ]: i. N5 Y" h2 h" H
  Pz =Pz1+Pz2. x! G. d$ h4 ^; V3 \; J
  Ps1、Ps2——稳压开始及终了时的压力表读数,表压MPa- u7 f9 Y5 G) r
  Pz1、Pz2——稳压开始及终了时当地的大气压,MPa+ r/ a; B) Z# p: @! P
  Ts、Tz、Ps、Pz——各值均值全线各测点平均值。 l6 t7 l& t+ Y9 h/ K& T2 r
  管道的允许压降率由下式计算确定,管道的压降率应不大于允许压降率。
  0 ]. T+ |* Y1 A9 _5 u△ p≤[△p]=500/Dn
  x- v+ y5 a) Q7 x4 X式中[△p]——允许压降率,%
  ; e6 a l6 [0 R4 X4 O& R; NDn——钢管公称直径,mm
  * p+ |' H i5 ~. d7 | F8 ]9 T1 ~+ B当钢管公称直径小于或等于300mm时,允许压降率为1.5%。. v% ]( k1 {& O: E0 K _
  若压降率超过上述数值时,则应设法找到漏气处,并将其消除,然后进行复试到合格为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-07
我们一般管道保压,强度试验允许降压0.02mpa,但可以保证的是肯定有压降,压降来源温度及渗漏。水压和气压是不一样 的,规范或者设计上能查到允许的压降。
第2个回答  2012-08-22
不好意思,没接触过这一行
相似回答