00问答网
所有问题
你好,刚装好消防地管,打了8.5公斤压,前四小时压力没下降,24小时后降了0.5公斤,这样正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-10-27
正常。
按照规范要求的是消防管道试验压力最小需要14公斤压力,保持30分钟以上,然后降压到工作压力24小时不渗不漏为合格。
后面压力是除是因为,管道试压充水没有放气,过段时间管道的空气逐渐溶解与水,导致的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZeBIBTnZDrZjIDBTTj.html
相似回答
地暖打压
打了8.5公斤,
因为马上要找平,18个
小时
掉了2
公斤压力,
这样正常...
答:
不好说。打压的
压力
有点大了,压力试验规定的压力是正常使用压力的1.5倍。一般是稳压1小时,压力降不大于
0.5公斤
就算正常,你这个时间持续的有点长了,这么长的时间,这么高的压力,管道膨胀、阀门回流都可能造成压力损失。建议你观察下有无渗漏,没有渗漏的话应该没问题。
...
压0.5
MP
,打
到储气罐里
,压力
表是
8.5公斤压力,这个压力
是虚的还是笔...
答:
要么是空压机压力传感器有问题了,要么是储气罐上面的压力表坏了。
20题五年级的解方程只要X的那种,20题五年级的应用题 ,要答案,先给10分...
答:
答:如果每两个装一盒,能正好装完如果每五个装一盒,也能正好装完。因为90能整除五。 2:体育店有57个皮球,每三个装在一个盒子里,能正好装完吗? 57#3+19盒 答:能正好装完。 3:甲,乙两个人打打一份10000字的文件,甲每分打115个字,乙每分钟打135个字,几分钟可以打完? 10000#(115+135)=40分答:...
请问一台开山活塞
8.5公斤,
16立方的空压机,用直径120毫米的管道延长1000...
答:
直管压降很小,关键是看你有多少弯头和阀门。压力损失大概在0.1MPa左右。
大家正在搜
地方管不管消防
消防管
消防立管
消防监管
消防现在归哪个部门管
现消防由哪个部门管
消防安全归哪个部门管
消防安全管理
消防主管部门
相关问题
消防管道试压,打了8.5公斤,四小时压力不变,合格吗?
ppr热溶水管打压时压力24小时下降0·5公斤正常吗
消防喷淋管试压压力13公斤,24小时后掉了0.5公斤是否正常...
消防喷淋管试压打到13公斤24小时后掉了0.5公斤可以吗?
地暖打了8个呀,半小时后是正常,在接口装了压力表5个压,24...
装修水压打到10公斤,1小时后,下降了有0.8公斤的样子,请...
地暖打压打了8.5公斤,因为马上要找平,18个小时掉了2公斤...
消防管道打水压到16公斤24小时允许压降多少