800kVA箱变高压电缆选择

800kVA箱变,距10kv线路接入点500米,直埋敷设,能否考虑YJV22-3*35 8.7/15kV的高压电缆,敷设土质碱性较大,是否还有其他敷设要求。

35㎜²是肯定小了,一般选择70㎜²,这是考虑到短路电流对电缆线的损伤程度,这也包括了今后发展和使用年限问题,如果,不考虑以上问题,那么,选择50㎜²,可以使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-07
YJLV22-8.7/15kV-3x70,穿保护管PVC。