00问答网
所有问题
800kVA箱变高压电缆选择
800kVA箱变,距10kv线路接入点500米,直埋敷设,能否考虑YJV22-3*35 8.7/15kV的高压电缆,敷设土质碱性较大,是否还有其他敷设要求。
举报该问题
推荐答案 2012-08-07
35㎜²是肯定小了,一般选择70㎜²,这是考虑到短路电流对电缆线的损伤程度,这也包括了今后发展和使用年限问题,如果,不考虑以上问题,那么,选择50㎜²,可以使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZeDBT0eI0.html
其他回答
第1个回答 2012-08-07
YJLV22-8.7/15kV-3x70,穿保护管PVC。
相似回答
800kVA箱变高压电缆选择
答:
35㎜²是肯定小了,
一般选择70㎜²,这是考虑到短路电流对电缆线的损伤程度,这也包括了今后发展和使用年限问题
,如果,不考虑以上问题,那么,选择50㎜²,可以使用。
3台
800箱变
使用铝
高压
什么型号
答:
3台
800箱变
使用铝
高压
yjv或yjv22铜芯电力
电缆
型号。高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/
kvA
估算800*0.0577=46.16A(额定电流),
选择
yjv或yjv22铜芯电力电缆,复合井盖编辑分析以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。考虑机械强度宜选3*70mm2。
800kVA箱式变
适用多少截面铜
电缆
答:
10/0.4KV,800KVA变压器的一次电流大约是46A,二次电流大约是1156A,
进线电缆可选用YJV22-10-3*35mm2的电缆线,二次应选用100*6的铜母排
。
高压电缆
10KV 全长1200米
800KVA箱变
要配多粗的电缆?铜的用多粗...
答:
35mm2铜线,50mm2铝线足够.
大家正在搜
2000kva变压器高压电缆选择
4000变压器高压电缆选择
10kv高压电缆如何选择
变压器高压电缆如何选
高压电缆箱地点选择规定
变压器低压电缆选择
高压电缆怎么选择
如何选择高压电缆及面积
变压器与电缆选择