小型号的钢筋代替大型号的怎么计算

如题所述

同等级钢筋代换时,代换前的钢筋截面积和代换后的钢筋截面积相等。就是代换前每根钢筋截面积乘根数=代换后每根钢筋截面积乘根数。

应举详细实例,不要泛泛而问。代换结果必须设计人签证有效。因为可能还涉及规范规定的其它内容。

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。

公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。

钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
钢筋代换有等强度代换和等面积代换两种方式。当代换前后钢筋为同一级别钢筋时,等强度即为等面积代换,当代换前后钢筋级别不同时,一般应按等强度代换。
(1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同的代换,其计算公式为:

  代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距
(2)等强度代换:一般指原设计钢筋与代换钢筋的规格(直径)相同或者不同,但材质(设计强度)不同时的代换,其计算公式为:

  代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量*代换钢筋强度系数)/(原设计钢筋理论重量*原设计钢筋强度系数)*原设计间距(mm
在实际工程中不能随便代换,要经过设计院同意本回答被提问者采纳
相似回答