变压器油流速度

如题所述

第1个回答  2022-10-17
:纵差保护、气体保护(轻瓦斯保护、重瓦斯保护)、相间短路后备保护(电流速断保护、过电流保护、低阻抗保护)、过负荷保护、接地保护、温度保护、冷却器故障保护和其它保护。

保护的作用:

一、变压器纵差保护

是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。

二、气体保护

为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。无论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:

轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用于信号。轻瓦斯保护动作值采用气体容积大小表示: 250- 300cm3

重瓦斯保护:当变压器内发生严重故障时,强烈的电弧将产生大量的气体,油箱压力迅速升高,迫使变压器油沿着油箱冲向油枕,在油流的激烈冲击下,使另一触点接闭而动作于跳闸。重瓦斯保护动作值采用油流速度大小示: 0.6- 1.5m/s 。

三、变压器的相间短路后备保护主要有过电流保护、低阻抗保护。

过电流保护

变压器过电流保护反应了变压器外部故障引起的变压器绕组过电流,以及在变压器内部故障时作为差动保护和瓦斯保护的近后备保护,和相邻母线或线路的远后备保护。

在系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。

零序过电流保护的原理:将A、B、C三相电缆穿过零序电流互感器,互感器负责监测零序电流,在正常情况下三相电流的矢量和为零,无零序电流,单相接地时,三相电流的矢量和不为零,产生了零序电流,当零序电流超过一定值时, 综合保护接触器吸合,断开电路。

低阻抗保护:当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。

四、变压器的过负荷保护

配电系统中用电负荷超出发电机的实际功率或变压器的额定功率,引起设备过载,长期过负荷会引起系统或电气设备故障。过负荷保护反应变压器过负荷引起的过电流,由于变压器的过负荷大多数情况下都是三相对称的,所以只需在一相接一个电流继电器,过负荷保护通常延时动作于信号和跳闸。

五、变压器的单相接地保护

1.中性点直接接地的普通变压器接地后备保护

2.中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护(中性点全绝缘变压器、分级绝缘且)。

3.自耦变压器的接地后备保护(高、 中压侧的方向零序电流保护整定计算;自耦变压器中性点零序过电流保护整定)

六、变压器温度保护

油浸式变压器在运行中,它的温度在不断的变化,通过安装在变压器上的温度计可以监测.上层油温的变化,上层油温 -般情况下为85°C,规定的最高允许温度为95°C。当上层油温达到95°C时,绕组温度已经达到105°C,油温过高会加速油质的劣化和绕组绝缘的老化、使装置的电器特性变坏。

变压器的温度保护主要是指油温保护,在变压器内装设有温度探头,可以测量油箱内的上层油温,测量值一方面传入表盘并 显示在仪表上,另外一方面通过模数转换装置传入温度信号控制装置,当变压器油温升高到给定值时,温度控制装置动作,同时自动开启变压器冷却风扇,发出报警信号。