三菱FX2N系列PLC接压力传感器可以直接接吗?
三菱FX2N系列PLC接压力传感器可以直接接吗?我需要在生产线上测量纸质包装奶制品的重量应该选用什么类型的压力传感器?可以顺便把接线图发下吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-05-27
你的情况,应该不是用压力传感器,而是称重传感器,不能直接进plc,以前用过,那个是用配套的毫伏变送器,然后输出
模拟量
信号进plc,所以你的潘隆重需要有模拟量点位。
具体型号根据你实际测量的重量,确定传感器的量程和精度
相似回答
三菱FX2N系列PLC接压力传感器可以直接接吗?
答:
PLC
增加模拟量模块
FX2N
-4AD,有4路模拟量。接线的话分两种方式,一种电流型,一种电压型。量程分别是0-10V和4-20MA,你的
传感器
输出的信号和这个对应就行。具体的你还得看手册,接线完了还有程序,手册上很详细的都。
三菱PLC FX2N
-2AD如何与三线制的
压力传感器
接线?传感器输出4-20ma电...
答:
三线制的
压力传感器
:一根是电源线,一根是公共线,一根是信号线。接法:电源线接24V,公共线接到2AD上的COM端,信号线接到VIN1和IIN1上。
你好,帮我写个
压力传感器
+
PLC
程序
可以吗
,我对模拟量这块程序不懂,用三...
答:
压力传感器
反馈回来的信号最好经过放大成0-10v比较好一些,然后用
FX2N
-4AD采集进来就可以了,编程很简单的,
直接
读取对应通道的模拟量输入。
三菱FX2Nplc
通过
传感器
控制变频器?
答:
有,你可以到百度文库查看或下载关于
plc
模拟量控制的应用,如to from指令。将读取到
传感器
的数据分配一定的比例传送到控制变频器的寄存器即可。如果你的传感器和变频器数量只有一个,建议采用fx0n-3a就行。既可以读取模拟量又可以传送模拟量。前提是你得变频器要支持模拟量输入控制,且要把变频器的参数...