三菱FX2N系列PLC接压力传感器可以直接接吗?

三菱FX2N系列PLC接压力传感器可以直接接吗?我需要在生产线上测量纸质包装奶制品的重量应该选用什么类型的压力传感器?可以顺便把接线图发下吗?

PLC增加模拟量模块FX2N-4AD,有4路模拟量。
接线的话分两种方式,一种电流型,一种电压型。
量程分别是0-10V和4-20MA,你的传感器输出的信号和这个对应就行。
具体的你还得看手册,接线完了还有程序,手册上很详细的都。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-02-07
你的情况,应该不是用压力传感器,而是称重传感器,不能直接进plc,以前用过,那个是用配套的毫伏变送器,然后输出模拟量信号进plc,所以你的潘隆重需要有模拟量点位。
具体型号根据你实际测量的重量,确定传感器的量程和精度
第2个回答  2013-05-14
需要外加模拟量输入模块
第3个回答  2013-05-17
称重传感器,产品好多,看选型样本吧