外墙保温材料进场试验代表批量是多少?

外墙保温材料进场后,监理见证取样一组试验代表批量是多少?

聚苯板应该是5000平方,浆类的按吨,现在的新材料有的是多少方一个检验批

使用的EPS保温板密度不得小于22Kg/m3。现场随机取样,取样数量:9个试样。代表批量1000㎡。每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。

随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30㎡设一点,并做好记录,待作数理统计,评定质量。

范围

1、本规程适用范围:以聚苯板为保温材料、聚合物粘结砂浆为粘结材料、聚合物抹面砂浆做抹面层、耐碱玻璃纤维涂塑网格布为增强材料并辅以卡固钉进行锚固的工业与民用建筑外墙外保温系统的施工和验收。

2、施工人员要求:根据工程大小和进度要求,组织好施工队伍。在开工进场前,对施工人员进行思想、工艺、质量、安全教育,以确保工程质量和工程进度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)也有说明。
使用的EPS保温板密度不得小于22Kg/m3。
现场随机取样,取样数量:9个试样。代表批量1000㎡。检验项目:保温板拉拔。
采用标准:JGJ144-2008
房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建设部文件 [2000]211号 第五条规定 是30%见证取样。
第2个回答  2012-08-15
聚苯板应该是5000平方,浆类的按吨,现在的新材料有的是多少方一个检验批。
第3个回答  2012-08-14
5000平米抽样一次。
第4个回答  2012-08-15
你可以,上百度找河南宏禹建材有限公司,就可以找到电话了
相似回答