三菱无机房电梯,外呼无显示,停在平层区,DCV灯不亮,E1板坏,KCR-816B坏,帮忙分析一下原因。

梯子无显示,检查控制柜发现DCV灯不亮,先修复E1板,装上后,不定时停梯无显示,发现外检修板上所有指示灯不亮包括420,最后发现,E1板后面那块KCR-816B板上的模块坏了,更换后正常。请帮忙分析一下,什么原因导致E1板和KCR-816B坏。

电梯外呼无显示,停在平层区KCR-816B板上的模块坏,这种相似现象我到碰到过不过不是三菱的电梯。前几天我修过一台崇友的电梯现象和你的情况有点类是,后面的情况也是板子上的模块坏了,最后查出来的原因是;电梯的通讯线接地了。追问

谢谢你,我抽时间再好好查一查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-13
驱动板坏,有电压,电流过大。温度高,之类的,你先检查下小故障代码,也有可能是模块问题,电容温度高,追问

没了420什么也不显示,看不到小故障。最大嫌疑是温度,但是为什么呢?

追答

三菱电梯的驱动板是连接后面的模块,电容的,你看看电容那边的散热风扇,

追问

风扇没问题,转得好好的。感觉还是哪里有问题,这几天发现,会出现有几秒钟外呼突然不亮,过一会就好,怀疑还是KCR-816B板不好。

追答

那你更换下试试

追问

KCR-816B板是新修好的,上面的模块是新买的换上的。