建筑高层剪力墙中填充墙是加气混凝土砌块的,请问拐角处,十字接点处,丁字墙处关于构造柱做法及设置规则。

如题所述

下面是一般要求:
砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙,宜与柱采用柔性连接,并应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500~600mm设2φ6拉结筋,当抗震设防烈度为7度及以下时,拉结筋伸入墙内的长度不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm;抗震设防烈度为8度时,沿墙全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

关于转角处:
墙体转角处和纵横交接处宜沿墙高每隔500~600mm设拉结筋,其数量为每120mm墙厚不少于1φ6,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不得小于1000mm。

具体看你所在的地区,应该有规范。不过大同小异,构造做法不是那么严格。
或者参考国家标准图《06CG01--蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》
你看如何?抛砖引玉吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-16
什么意思?这几个部位都要设置追问

它设置的依据是。。。。?

追答

加气混凝土的规范,好象目前只有技术规程。你上网查查吧,或者跟砌块厂家要一本。如果你说的这几种情况离得很近(比如风井、烟道处,要是按照这个规定设置构造柱,将会使构造柱很密),就问问设计取消一部分,设计一般会同意的。

第2个回答  2012-07-16
不知道你是哪的,各省都有图集的,你查查图集看看。02SG614这个是国标看完你就什么都明白了。应该还有省的一些规范,建议去建筑书店问问。
相似回答