00问答网
所有问题
高压开关柜断口工频耐压试验如何做
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-18
试验电压值按DL/T593-1996规定执行。
试验时,试验电压的施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口间、相间、相对地及断口的试验电压值相同。
比方说高压开关做耐压有三项:
1,三相对地:开关闭合,高压接开关,外壳接地。
2,相间:开关闭合,A相和C相接地,B相接高压。
3,断口:开关断开,高压接动触头,静触头接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZjI0jenjB.html
其他回答
第1个回答 2012-08-04
这个都不会,还搞什么试验啊? 别把设备搞坏了。
把开关断开(分闸状态),在开关的上口、下口之间加压即可。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-04
电压等级不一样,标准是不一样的
第3个回答 2012-08-04
开关柜做什么断口工频耐压?你问的是断路器还是接触器?
连提个问题都说不清楚,最好还是别干高压试验了,危险!
相似回答
工频耐压试验
是
怎么做
的?
答:
1、进行实验时,控制室应有操作人员的核对人员;试验大厅有试验负责人和监护人员
。试品整个实验过程中都应在试验负责人统一指挥下进行。任何人都有权对不安全因素向负责人提出质问并拒绝执行。 2、实验前应检查试验变压器及有关配套设备是否完好,接地系统正确。关好试验大厅各门,无关人员不得入内...
...绝缘电压互感器和半绝缘电压互感器的
工频耐压试验
方法及耐压值(10kv...
答:
被试绕组三相短路后接试验设备的高压端,非被试绕组三相短路后接地。
加压1分钟无异常即合格
。耐压前后都应测量绝缘电阻。
高压开关柜
(手车式)
试验
要求是什么?
答:
1.工频耐压试验:在进行一次回路工频耐压试验时,
祥泰电气认为应将避雷器手车、所用变压器手车、电压互感器手车拉出,不参与试验
。2. 动作试验:将断路器手车置于试验位置及工作位置进行电动分合闸操作,应能顺利分合。祥泰电气-高压开关柜 3.联锁试验:手车在工作位置及试验位置时,断路器能分合闸。手车...
10kV
高压开关柜耐压试验怎么做
答:
用交流耐压机做升压试验 对一台
柜子做
试验时,做3次,第一次
做柜子
整体
耐压试验
第二次做带电显示试验 第三次
做断口
试验
大家正在搜
高压开关柜工频耐压试验
高压开关柜怎么做耐压试验
高压开关柜实验工频耐压相对地
高压开关柜耐压试验
10kv高压开关柜耐压试验标准
24kv开关柜工频耐压
变压器工频耐压试验
开关柜耐压
10kv开关柜耐压打多少
相关问题
高压开关柜断口工频耐压试验如何做
如何做高压柜的耐压试验
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
工频耐压试验,怎么给开关柜做工频耐压试验
高压开关柜的例行试验步骤(6~10kv)
如何进行高压开关柜交流耐压试验?
工频耐压试验是怎么做的?
什么是高压断路器的断口耐压测试?