请问35kV变电站直流系统监控模块报警,I段母线对地绝缘过低?是什么原因?怎么处理?

如题所述

通过看你提供的照片看,我认为是3#支路(绝缘降低到49.6)和5#支路(绝缘降低到70.2)的绝缘降低了。
我接触的一般绝缘报警值是20~40千欧,不知道你们那儿装置的直流定值是怎么设置的。
正常的装置告警时应该看(直流绝缘监察装置的)实时监控状态:U+是多少(正常110);U-是多少(正常110);R+是多少(正常999.9);R-是多少(正常999.9)。该信息可帮助你获取是正接地还是负接地的信息。
(chahugai8888你好,电阻是没有正负之分,但是它会显示正对地的绝缘状态或负对地的绝缘状态。而且国家电网内明文规定:严禁使用拉路法查找直流接地。)
若告警已消除,则应看历史告警记录,它一般都会报出是哪一支路有绝缘降低。你只需顺着该支路向下每一节点检查就可查到那一点。(当然,前提条件是你要对设备很熟悉,嘿嘿。)
如果有必要的话,你可以用手动巡检的方式进行查找绝缘降低点。
消除方法:
1、若是设备受潮原因,应设法封堵和驱潮。
2、若是电缆的原因,应使用备用芯或更换新的电缆。(当然一定要测量并保证其绝缘良好才可用哦)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-01
直流系统对地绝缘低,说明直流系统某一处存在对地绝缘损坏,从上面截图看是编号为1的支路绝缘损坏,重点检查一下。检查方法:先通过测量装置检查一下是正极对地还是负极对地绝缘降低,然后将编号为1的支线拉开,看是否不再报警。通过截图,我认为,该直流系统综合监控模块是误报警,接地电阻值都不对,电阻没有正负之分。-999.9好象是一个随机数。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-28
我曾遇到过是因为其中一路设备中的ups反向对直流系统充电导致的。
第3个回答  2012-08-01
如果是雨季,最大的可能是端子箱受潮。