第1个回答 2008-02-08
所有的规范设计的弱电盘柜,都是通过柜子内部的端子排与外界联接的。PLC当然这样。
PLC模块由内部线接到端子排的一侧,另一侧接现场过来的信号线。
你说的继电器,一般是这样的,由于PLC卡件DO点的触点容量有限,所以不直接驱动现场的设备,而通过继电器的触点来驱动,这样解决了容量问题,也避免了现场可能引入的大电流损坏PLC。
DI点也这样,对于AI、AO有的柜子内部采用光电隔离接线端子排方式,也是为了避免损坏卡件。
大同小异,你分析的基本正确!
第2个回答 2008-02-08
要想彻底学明白这些,你首先应该学习plc原理,了解了plc所有你现在的问题就全部解决了。如果你现在不真正懂得plc你永远只是一个门外汉 〉
第3个回答 2008-02-07
楼主的分析基本上对头,但应该注意的是强电与弱点的分离,即配电与PLC柜应该保持一定距离,通讯电缆一定要接地等等
第4个回答 2008-02-08
输出连接到继电器
输入连接到传感器