我的是海信KFR-35GW/77ZBpH-1空调。室外温度零上五度,室温11度,刚开机室内机过五分钟左右呼的一声出风,声音很大,风叶是平的,我设置的往下。再过两三分钟室内机出风,风叶落下,是温风。再运行五分钟左右室内机出风声音变大紧接马上变小,,在变小的过程中就像人喘不动气一样,感觉很堵。室内机风叶回到平行,停止出风,室外机也停止工作。过了五六分钟室外机工作,室内机出风,风叶平行,一直出温风,一直吹十五分钟左右,风叶才落下来,这时候还是温风。半小时左右就是热风。再过段时间室内室外全停机。再开机之后马上热风,我设置的25度,室温升到16度,风速就变到最小,风一会温风一会热风。最可气的是维修师傅来了之后空调运转一切正常。维修师傅走了之后,不出一小时空调马上不好。求大神帮忙分析一下!谢了!
这是因为你设置了25度,但你并不明白25度是什么意思。其实这25度是关机(停机)温度。并不是空调制热25度。空调只要选择在制热功能,就以最大制热温度在输出,即你感到的热风温度。等到室内温度达到25度了,空调就关机(停机)休息了。等室内温度下降到23度左右,空调又启动了,继续以最大的热风输出,直到室内又升到25度了,空调就又停机休息了,所以造成了周而复始的情况。
制热用的空调在正常配置下,最大制热温差(室外室内温差)是11-12度左右,即要求室外环境温度在15度以上制热,你定25度室内温度时,空调才能满足要求。要是环境温度降到5度左右,正好需要再安装一台相同规格的空调,才能满足25度的室内温度。
扩展资料
空调制热其实和空调制冷是差不多的,以前空调使用的制冷剂是氟利昂,氟利昂具有着液化放热,蒸发吸热的特性。空调在制热运转过程中,空调压缩机会将制冷剂压缩成为高温高压的气体,之后通过冷凝器对高温高压的制冷剂气体进行液化变为低温高玉的液体,这时制冷剂会释放出大量的热。
这时就对室内温度起到升温的作用,之后空调中的节流装置会将液体的制冷剂节流减压,通过室外机的热交换器吸取室外空气的热量,再次成为等温等压的其他进行循环,这一过程就是空调制热原理。
我房间11平,密封性很好。空调开机半小时内停机两次。维修师傅都说这不正常。说变频空调停机的话有以下三种:1化霜。可是我室外机根本没有霜。2,室内温度达到遥控器设置的温度之后,高出遥控器设置的温度三到四度,空调停机。3空调长时间运转,空调自动停机,为了保护压缩机。以上三点,我的空调都不具备。
关键是我另一台空调比出问题这个还便宜,同样的环境下就没出现这些问题。最关键的是开机半小时停机两次。运转过一段时间之后一小时之内停三次。变频空调应该不是这样的吧?
追答我说的空调制热是有限的,你还没看明白。不是你想设什么温度,都可以达到什么温度。半小时停机两次,也要看具体情况。首先是你的设置25度,已经超过空调在室外5度时的制热能力。假如,室外温度是15度,你设置25度是可以达到的。就是说,当室外温度只有5度时,你的空调最多能设置到16度,可你已经设置成25度,大大超过其制热能力,空调一是不能停机了,二空调可能启动了自我保护功能,半小时强制停两次。
你可以试着将停机温度设为16度(停机温度就是室内温度),看看会不会半小时停两次。
可是我另一台空调设置在25度,为什么没有像这台这样呢?这台一会温风一会热风。求大神不吝赐教。谢谢!
追答空调出现一会儿温风,一会儿热风,可能是工作在制热的极限设定。你可以将温度设定低点,比如22度,看看是不是还那样。假如还那样,再设低点,比如20度、18度...10度,看看在哪个温度级正常了,说明其制热效率偏低了。假如在10度还那样,才说明空调有问题。
本回答被提问者和网友采纳是刚安装没多久的。
追答你在东北吧?室外温度多少度?室外温度低于-10度制热工作状态严重损害压缩机。