请问LD和消防控制哪里的of是什么意思
追答断路器的 +MX(24V)+OF 是断路器的附件,就是分励脱扣与辅助触头,这样就可以远程使断路器脱扣(断电)。不过脱扣信号应该由消防控制室发出(图中未画出),与防火漏电检测器并无直接关系。
LD 没有特殊含义,应该是设计院自己随意命名,其实就是控制(信号)总线,将箱子里的防火漏电检测器与消防控制室的监测主机连接的总线。
之所以说“总线”是因为这些被连接的(防火漏电检测)设备是可以编码的,就是有地址编码。仅需两根线就可以连接多个设备,而监测主机是用编码来区分各个设备的。
请问图中的部分是怎么协调工作的,我不明白HBTK后面装个断路器是起什么作用,这个断路器断开与否对后面有什么影响?麻烦了
那不是后面。看图要灵活哦,那是从母线向监测器供电的开关(监测器总得用点电吧,呵呵)。
不过这个不一定的,有些监测器并不从所在的配电箱取电,而是由消防控制室直接供直流电,这个依型号与设计而定。但你这个图是从母线上取220V的(那不是个1P的开关吗?)。你要把它断开,恐怕那个监测器就不干活了。
非常感谢您的耐心解答,我在工地上做土建这块的,电的东西只是初学,懂电的那个人不肯讲,所以只能网上提问了,在这里再向您问一个比较初级问题,一般的配电箱的系统图中零线和地线都是只画出一小段,不像火线直接和下一级连接起来,零线和地线都要进到下一级的配电箱中,为什么不像火线一样和下面的连起来
追答一种省略画法。N线肯定要随着相线走往各处,无需单独画出。而PE线更是必须连接到所有配电箱壳体以及金属管件,也无需单独画出。
配电箱系统图各路出线上写的就是导线数量规格,如 1P 或 2P 断路器后的线路写着 3×2.5,那毫无疑问是 L、N 线与 PE 线。而三极断路器前后的线就应该是类似于 5×16 或 4×25+1×16 之类的,都包含着 N 线与 PE 线(电动机例外,若电动机线路写着 4×10,那表示只有 PE 线,没有 N 线)。