电流表和电流互感器如何匹配一致?

以上三张图,为配电箱内总电表和三个电流互感器的照片,在总电表下面有近十来个小电表,但是问题就是每天小电表用电之和都小于总电表的用电度数,而且不是一点点的用电损耗,而是每天五六十度的差额,不知道问题出在哪里?怀疑和电流表跟互感器之间的不匹配造成的?希望有人能帮我解答,谢谢!
以上附图 上面是电流表,下面是互感器。

0.5级的电流互感器配1级电度表是正确的。电流互感器二次额定电流为5A,电度表额定电流为3(6)也是合理的。总用电量等于电表抄见电量乘以40(200/5)。
一般来说各分表电度之和小于总表电度数是正常的,因为分表无负荷时分电表不走,但电压线圈消耗的能量在总表要有所反映。但总表电度多于分表之和的度数应在合理范围不应太大,否则应考虑是否有偷电的可能。应进行用电检查,解除偷电隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-07-10
都是电子表,应该误差很小才对,图中很难判断线截面,或许是互感器二次线的线截面过小导致线阻偏大,这样,二次电流就会偏小,同时,互感器倍率过大,二次线的线阻略大就出现相对较大误差;若是总电流不大,互感器一次宜穿线2匝,变比为100/5,倍率为20倍;互感器二次线规定不能小于2.5平方铜芯线。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-29