如何防止放射线辐射,在医院CT室上面上班,只隔了层天花板,安全吗?

网上查资料说CT室天花板和地板不会做隔离,只是四周装铅板,我在2楼上班,下面正对CT室,问CT室的同事说他们阅片的办公室做了检测,我们2楼好像没有做检测,也不知问医院什么领导,如果回答检测了达标,对孕妇来说就一定安全吗?
咨询了职业病防治中心,答每年有专门检测的,但是我们科里人说没有看到有人去检测过。问医院基建科还是医务科,应该也是回答达标了吧,不知是不是多余的担心。

1、对于墙壁、天花板和下层有房屋的工程防护是有规定的:CT室要不小于2个铅当量的防护条件。 也就是说无论是使用铅水泥还是铅。达到这个标准就可以了。
2、当这个设备投入使用前,会有相关的部门(一般是疾控中心)来进行防护工程环境评价和防护状况评估。每年也会进行检测。你可以去看相关的检测报告。
像你说的情况,他们来检测的时候应该去CT室对应的楼上房间使用辐射剂量仪进行辐射水平检测。
以上说的是理论上的。。。。。。。。。
而且放射线这种看不见,摸不着的东西你也无法捕捉,推荐你在你们放射线检测的时候要求疾控检测人员对你们的房间进行检测,你自己看他们的设备上会有数值显示,如果你们不是天然矿石地面,辐射剂量一般不会超过0.2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
一般来说,水泥对X射线有衰减的作用,CT用X射线通过水泥天花板的衰减,基本就没有什么射线含量了。同时X射线有方向性。到达天花板上的X射线是通过地面反射上去的,加上水泥地板有吸收射线的作用,漫散射的射线很少再加上衰减。所以二楼是安全的。
第2个回答  2012-07-26
按CT室的房间布局规定,地面和顶的防护措施要与墙壁相同。所以只要下面隔壁的屋子达标你那里应该没多大问题,但就不知道你们医院在安置仪器之前是不是严格的落实了防护制度。
如果只用水泥不用铅板的话水泥厚度得好几十厘米才行。追问

可是谁能保证严格的落实了防护制度,不知自己请人检测会不会冒犯医院领导。

追答

嗯,,,,别单独请人来。CT质控每年至少一次,到时候你说点好听的让那些人多跑一趟就是了。这种事,科领导应该不会反对,至于院领导,谁有那闲功夫哦。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-26
CT室在使用之前都是要做防辐射施工的,做完后会有专门的机构来检测,检测完后给院方出具一份报告单,只有检测合格后的CT室才能投入使用。既然CT室已经使用了,那它的防护层就肯定是检测合格的。你就不用担心了,检测时顶面也包括在内。所以你就放心呀。
北京福瑞康泰是一家专业做防辐射的公司,有什么问题可联系咨询。
相似回答